首页

HG/T21629管夹问题?

VS60B19 操作载荷 40000 材料A312Gr.TP321 设计温度450 按照HG/T21629如果选A7-2系列,选不到现成的,应该如何设计? 显示全部
10人参与回答
,给排水工程师 2018-05-24回答
我觉得思路应该没问题,但是好像少了一个安全系数。还有就是在管夹螺栓开口处由于开洞,所以存在应力集中的问题。这个应该也得考虑进去吧。我有一个主意不知道行不,你把标准里的多大的荷载选什么样的管卡的数据(比如截面积或者螺栓面积)进行拟合,然后延伸到你需要的荷载点,这样能够大致知道你的荷载需要多大的管卡数据。
,DMC、PC操作工 2018-05-24回答
我是按照扬州东方支吊架公司的支吊架选的,你选的怎么那么大呀。莫非你给的荷载是40000kg?我是按照40000n算的。
,化工主管 2018-05-24回答
应该没个公司都有自己一套的支吊架通用图之类的,或者你可以找专门的支吊架公司的样本。要不你把你的参数说一下,我找找看。
,设备工程师
2018-05-24回答
回复 6# llu85 非常感谢,你选用的标准是hg/t21629吗,我想知道你选择的依据是什么,我按上面的方法计算要三螺栓管夹的尺寸110x30,m56的螺栓,因为还有一些选不到标准的管夹,谢谢你的帮忙。
,气化主操 2018-05-24回答
用a或b型弹簧吊架,管夹根据管径选取后,如果该点荷载超过了该管夹400度时的最大荷载,如何确定管夹的宽度和厚度以及螺栓的直径? 可不可以这样做: 根据400度最大荷载时对应的最大拉应力 即:最大荷载/((管夹宽度-螺栓直径)*管夹厚度) 设计管夹宽度和厚度,算得面积乘以上面得到的最大应力得到新管夹的最大荷载,使该荷载大于计算荷载。 螺栓按剪切力用上面的方法得到直径。
,设备工程师 2018-05-24回答
你的意思是一般不用自己算,最好是从样本里选吧,现在我只有化工部的标准,厂家做的应该有更大的最大载荷可以选择吧
,工程管理/监理 2018-05-24回答
我按最大载荷算了管夹的应力,随管夹尺寸的增大,应力减小,所以直接按比例算最大载荷可能不保守,螺栓也是一样,大家应该也碰到这样的问题吧,都是怎么处理的呢
,设备维修 2018-05-24回答
回复 8# llu85 我的是40000n啊,但 hg/t21629 标准上最大只有80x16的,最大载荷是20540n,我是在这个基础上按比例算的
,机修 2018-05-24回答
是的,稍微大一点的支吊架公司的样本都会是很全面的,从管径,温度,荷载基本都能包括到。
,设备工程师 2018-05-24回答
抱歉刚才查错了一个数据,管夹型号应该是100x25。我觉得你*司应该找一个支吊架公司,现在有好多这样的公司。找几个样本参考一下就清楚了。如果你一个个的自己核算比较麻烦。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务