首页

水泵超电流?

水泵参数:流量 2020m3/h,扬程59米,转速970,效率83% 电机:6KV,电流55A,功率450KW, 水泵运行参数,进口全开,出口30%,出口压力,54米,电机运行电流53A 出口继续开大会超电流, 问题 1,出口开30%,为什么出口压力才54米 2,这种情况,凭经验谈超电流原因! 谢谢各位专家! 显示全部
6人参与回答
,技术开发工程师 2018-05-25回答
这么大的泵,好像是循环水泵。但是你说的开30%,你的阀门是什么样的阀门,是不是蝶阀啊!!蝶阀开上30%也不算小了。在一个同意楼上的观点!! 在一个我想了解一下你的出入口管径!!
,销售 2018-05-25回答
阀后背压低,虽然阀门只开30%,但实际流量已经远远超出额定流量了,所以电流会超。
,销售经理 2018-05-25回答
阀后背压低,虽然阀门只开30%,但实际流量已经远远超出额定流量了,所以电流会超。 阀门后压力是比较低,母管压力是47米。
,设备维修 2018-05-25回答
是循环水泵,出口蝶阀,入口500,出口没有数据,但是一般低一个等级450mm或者400mm
,设备工程师 2018-05-25回答
好像是20sh9或500s59双吸泵。出现这种情况说明管阻比预想的低,可以切削叶轮,既能起到节能作用,又可避免出 ... 专家厉害,500s双吸泵
,技术开发工程师 2018-05-25回答
好像是20sh9或500s59双吸泵。出现这种情况说明管阻比预想的低,可以切削叶轮,既能起到节能作用,又可避免出口继续开大会超电流。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务