首页
全部版块
热门版块
化学
生物学
药学
通用分类
工艺技术
问题13w
化学学科
问题13w
仪器设备
问题12w
安全环保
问题4w
材料科学
问题1w
化药
问题1w
工艺技术
问题13w
化学学科
问题13w
仪器设备
问题12w
安全环保
问题4w
材料科学
问题1w
日用化工
问题2k
精细化工
问题1k
生物医学工程
问题7k
细胞及分子
问题4k
微生物
问题2k
动植物
问题609
化药
问题1w
中药
问题243
生物医药
问题220
回答
问题
待回答
文章
视频
登录
加入盖德
气化炉正在运行中,突然总控室DCS全面瘫痪,如何处理现 .....
回答
关注
已关注
工艺技术
气化炉正在运行中,突然总控室DCS全面瘫痪,如何处理现 ...?
气化炉正在运行中,突然总控室DCS全面瘫痪,如何处理现场情况?
显示全部
关注问题
已关注
回答
0条评论
邀请回答
分享
复制链接
微信扫一扫
举报
呆男孩︴
登录
后参与回答
登录
后参与评论
你可以邀请下面用户,快速获得回答
15人参与回答
晴明煦光
,销售
2018-05-25回答
按紧急停工处理,当了那么多年的操作工都没有遇到过
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
软?仙?
,工艺专业主任
2018-05-25回答
现场检查各仪表阀门的开关情况,呈遇过dcs所有参数回0,现场阀门出现全开全关情况,很危险,这时候只有现场手动停车了
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
懒癌
,销售经理
2018-05-25回答
只是通讯问题的话,不影响装置运行也无法操作;稳定公用系统,检查工程师站能否监控和操作;如有加煤排灰分控,稳定操作,确保系统安全、查找故障原因、尽快恢复。
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
锄禾当午
,设备工程师
2018-05-25回答
我遇到过,中控黑频以后要是两台运行,先停一台运行较差的系统,看看处理情况,要是很快来电,及时处理,时间长的话,系统全停,主要安全第一,还有查找原因,以后避免。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
寡寒.
,设备维修
2018-05-25回答
我遇见过,ups断电气化炉停车,大量的氮气进入气化炉、氧管线置换,气化炉压力升高,通过观察现场压力表,开泄压阀泄压。保证设备管道不超压,等供电恢复再处理
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
抛去江山如画
,高级研发工程师
2018-05-25回答
要是工程师站一样瘫痪,且短时间内不能恢复又该如何处理现场呢?
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
乞者
,化工工艺工程师
2018-05-25回答
dcs瘫痪后,整个工作将会按照瘫痪前的设定进行,只不过不能读取,不能调节设置。其间(1)要密切注意车间工艺阀门,压力表等维持在正常值内。(2)必要时,如果出现异常情况,可以进行手动停车(与后段工艺事先联系,参考后段数据,观察瘫痪后运行情况)。(3)组织仪表人员,进行检修。我们这里上次出现,两台电脑,一台瘫痪,另一台运行正常,网卡都换了,还是只能用一台,后来是人家公司来人修理的,很简单,后面的信号线坏了,别的参数都没动。
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
井妹妹
,化工研发
2018-05-25回答
个人意见:冷静、不要手忙脚乱,尽快找出故障所在、恢复正常,切忌胡乱操作!这一块应该不影响装置运行,仅仅是监测操作。
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
呆男孩︴
,化工研发
2018-05-25回答
dcs全面瘫痪要根据系统设置情况具体对待,一般情况下只要不是cu死机,问题都不大,cu包括很多的卡件一般都有冗余,同时死机的可能性非常小。在系统设置时首先要考虑安全性,比如honywell系统可以将系统分为服务器、操作员站(cnst)、操作员(step)三类,其中服务器和操作员站(cnst)都直接从控制器cu读取数据,也就是说服务器和操作员站(cnst)任意一个死机,对系统没有大的影响,但若服务器死机则操作员站上面趋势无法调用。操作员(step)直接从服务器读取数据,若服务器故障,该类操作员站无法工作。而dcs系统一般配置是服务器一开一备、若干个操作员站(cnst)及若干个操作员站(step),系统设置上比较合理,出现全系统瘫痪,对现场无法控制的可能性极小。 同时dcs一般都备有ups电源,甚至发电机组,可以保证事故状态下的用电,有足够的时间将装置完全停下来。
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
挽梦忆笙歌
,设备工程师
2018-05-25回答
这种情况根本不会发生。 服务器至少有两台,一台坏了,还有另一台运行; 如果全部坏了,系统会自动进入停车程序; 程序也不能执行时,现场设备在设计时就已经考虑到故障时该处的状态,会自动进入到“故障开/关/保持”状态。
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
久仰幸会
,水处理工程师
2018-05-25回答
这种情况简直是灾难性的,一定要极力避免这种情况发生,dcs突然失控一般分为两种,一种是通信问题,操作员站数据通讯不上来,但是下层控制层会正常工作,只要短时间恢复问题不大,如果长时间恢复不了,按辅助操作台上面的紧急停车按钮吧,另外一种如果是供电系统出现问题,恰巧ups还没起作用那简直可怕,祈求当初选阀门时候的故障形式都正确吧,我单位出现过一回,不过运气好当时正好在停车检修,个人看法,说错勿怪
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
山外有海漾
,设备工程师
2018-05-25回答
现在找到原因了吗?很麻烦,会出现很多不确定的问题,十分棘手啊。
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
谢阳
,电气/仪表工程师
2018-05-25回答
这个时候一定要确保该挂的连锁一定要挂上,现场指派人在关键的阀门前呆命 ,若需要动阀时手动调节手阀
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
清欢渡不归路
,销售
2018-05-25回答
短时间恢复不了,在esd正常维持情况下,先安全停车吧。
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
忘穿秋水青春
,工艺专业主任
2018-05-25回答
要是工程师站一样瘫痪,且短时间内不能恢复又该如何处理现场呢? 即使工程师站死机,cu一样可以运行,仅仅是工程师站及与工程师站相连的操作站无法进行控制。如果cu死机那就要看你们系统设置的安全状态是什么样子的了,比如激冷水调节阀与气化炉出口黑水调节阀同时打开,有的厂家为同时关闭,根据具体设置情况进行处理。所以搞工艺的对事故状态下阀门的状态一定要清楚,甚至必要时关键阀门选型时要求配带手轮,否则很容易出大问题。不过在气化系统中除少数阀门外,绝大多数都是事故关,处理起来一般问题不大。
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
登录
后参与回答
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
1个回答
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
4个回答
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
2个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题?
15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇...
2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光...
4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉?
4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应...
0个回答
问题索引:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
这是一条消息提示
黄姜粉末属于爆炸性粉尘吗?.请盖德化工网盖德问答的高手、专家们帮忙看下
确定
取消
登录化工知识社区盖德问答
微信登录
账号登录
请用微信扫描二维码登录
"盖德问答"
忘记密码
|
免费注册
提醒
您好,您当前被封禁
天,这
天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
天
我已了解
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请打开微信扫描二维码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
欢迎你!
,完善下你的信息,以后你也可以使用手机号和密码来登录了。
获取验证码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请选择您感兴趣的类别:
提问
问题标题
问题描述(可不填)
请描述...
选择类别
选择分类
化学
生物学
药学
其它
选择二级分类
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为
,请完成任务提升能量值
去查看任务
请填写举报原因
垃圾广告
有害信息
文不对题
涉嫌侵权信息
其他