首页

防爆区域的划分?

哪位大侠指点一下:最近做的一个项目,装置是只有顶没有围墙,介质中有80%的硝酸铵溶液和60%的硝酸,爆炸区域怎么划分呀? 显示全部
4人参与回答
,化工研发 2018-05-25回答
同求,防爆区域划分很头疼呀,有没有其他的标准可参考
,工艺专业主任 2018-05-25回答
在规范上防爆区域划分的释放源的释放地方是说:泵、压缩机、阀门、安全阀、法兰,管道连接件等,但在画图时,直接是以一些反应釜,储罐等为释放点,这是为什么啊?还有爆炸区域划到围墙外了,该怎么办?每次专家都提出,但还是不知道该怎么解决。谢谢。
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
2014版的50058有详细介绍
,设备维修 2018-05-25回答
楼主疑问:直接是以一些反应釜,储罐等为释放点,这是由于反应釜的搅拌轴转动因此轴密封有泄漏可能,储罐的呼吸阀确实是一个经常排放点,围墙如果没有门窗可不把防爆区划出去,如有门窗需要根据要求可能划出去。另外可参考 https:///thread-960062-2-1.html 也许对你有帮助。
 
 