首页

调节阀气闭,气开的选择?

请各位朋友说出自己所使用过的请各位朋友说出自己所使用过的调节阀的气关阀,气开阀的选择性。都什么地方使用气开阀?什么地方使用气关阀?说出为什么要使用这种阀?都考虑了哪些个方面的因素? 显示全部
5人参与回答
,自控设计工程师 2018-08-03回答
原帖由 zhangjx73 于 2009-2-24 19:37 发表 气开、气关阀的选择主要根据安全方面的考虑。如果在事故状态下(如断电、水等),希望阀门处于开启状态,则选择气关阀(fo),否则选择气开阀(fc)。 说的很好,我就氨合成塔岗位说一下。 我们是全冷激式氨合成塔,1、冷激气调节阀都是气开阀,因为当气源断的时候,阀门会自动关闭。而如果用气闭阀,气源断会全开,冷气突然增大,会将触媒层温度压垮。 2、排液阀是气开阀,这样气源断,阀门关闭,不会造成高压串低压,避免爆炸。同时可以打开旁路阀,合成塔就不会带液 3、废锅加水阀是气闭阀,这样不会造成废锅干锅 4、系统近路是气闭阀,防止塔温被压垮,这时可用冷激气调节塔温和循环机近路调节塔温。
,软件工程师 2018-08-03回答
同2楼所说,气开即事故关,气关即事故开。主要是从安全生产来考虑。比如冰机低压缸和高压缸防止喘振阀,一旦出现事故,希望阀门是打开状态防止因入口流量低引起喘振,因此用事故开即气关阀。
,销售 2018-08-03回答
我是从事炼油行业的,我想对于风开阀、风管阀的选择, 从我的角度讲主要是处于从安全和工艺需要的角度考虑。 一般液控阀为避免抽空,需要调节阀在停风状态下保持关闭状态。 一般流控阀为选择在停风状态下保持开启状态。 一般压控阀为避免憋压,需要调节阀在停风状态下保持开启状态。 一般是如此,单特殊情况特别对待,不能一概而论。
,机修 2018-08-03回答
气开、气关阀的选择主要根据安全方面的考虑。如果在事故状态下(如断电、水等),希望阀门处于开启状态,则选择气关阀(fo),否则选择气开阀(fc)。
,销售 2018-08-03回答
气开、气关阀的选择主要根据安全方面的考虑。一般情况下液位调节用气开阀,气相用气闭阀。这种调节阀用仪表空气做气源,当在仪表空气中断时,气开阀全关,气闭阀全开,保证设备的液位高度,防止高压窜低压,造成事故。
 
 