首页

请问dcs和sis同一个点不用一进二出的安全栅有什么办法吗 ...?

只要能够引进系统肯定可以参与控制,一进两出就是可以解决时序上的问题,更同步一些 显示全部
10人参与回答
,仪表工 2018-08-03回答
用opc就行了吧
,设备工程师 2018-08-03回答
请问第一种方法的ai信号可以参与控制吗? 这个输出的组态如何做呢?
,招聘顾问 2018-08-03回答
方法右二: 1、可以先进一个系统,然后通过ao输出到另一个系统的ai。 2、可以先进一个系统,然后通讯到另一个系统。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
8楼最佳答案
,给排水工程师 2018-08-03回答
请问第一种方法的ai信号可以参与控制吗? 如果参与控制的话,最好还是走一进二出的安全栅。sis除非你是itcc的项目,一般都没有ao卡吧。通讯方式的点不建议参与控制。
,设备维修 2018-08-03回答
砸钱上sis的都不懂买的东西是干什么用的,你就上块mtl安全栅,1分2,多好用。 要不来个p+f的报警设定器都可以!! 要不就是上个485通讯,你要调节先把信号给dcs,要联锁就给sis,在通讯给另一方,这个很普遍!!
,销售 2018-08-03回答
请问dcs和sis同一个点不用一进二出的安全栅有什么办法吗?
,工程管理/监理 2018-08-03回答
方法右二: 1、可以先进一个系统,然后通过ao输出到另一个系统的ai。 2、可以先进一个系统,然后通讯到另 ... 请问第一种方法的ai信号可以参与控制吗?
,设备维修 2018-08-03回答
沙发兄说的没错,其实都砸钱上sis了,多买一块检测仪表才是正确的方法啊。
,给排水工程师 2018-08-03回答
同一个点同时进入dcs和sis,可以先进sis,然后用通讯的方式或ao卡件输出的方法再进dcs,这个顺序不能变。且进dcs的这些参数不定参与控制,只能监视用。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务