首页

浙大中控的系统?

一个PID回路中,流量量程是0~4000Nm3/h,在流量的面板上显示量程是0~4000Nm3/h,而在PID调节面板上为什么PV值显示是0~43000,求解!!! 显示全部
8人参与回答
,项目文控 2018-08-03回答
首先在组态中找到该流量信号的属性,查看量程设置;然后,打开算法图形编程软件,找到该流量位号,是不是程 ... 是温压补偿时压力的单位不对,现场过来的是kpa,而引脚输入设置是mpa,后来把引入的数除以1000就好了
,销售 2018-08-03回答
检查2个地方,ai点的量程,自定义回路里fic的量程,肯定是有一个没设置好。
,设备工程师
2018-08-03回答
首先,确认下流量到pid的pv是否有换算关系,如果没有的话,可能就是两个量程不一致; 是温压补偿时压力的单位不对,现场过来的是kpa,而引脚输入设置是mpa,后来把引入的数除以1000就好了
,水处理工程师 2018-08-03回答
首先在组态中找到该流量信号的属性,查看量程设置;然后,打开算法图形编程软件,找到该流量位号,是不是程序中做了温度和压力补偿。
,设备维修 2018-08-03回答
你自定义回路里流量量程设了多少?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
检查2个地方,ai点的量程,自定义回路里fic的量程,肯定是有一个没设置好。 是温压补偿时压力的单位不对,现场过来的是kpa,而引脚输入设置是mpa,后来把引入的数除以1000就好了
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
你自定义回路里流量量程设了多少? 是温压补偿时压力的单位不对,现场过来的是kpa,而引脚输入设置是mpa,后来把引入的数除以1000就好了
,工程设计 2018-08-03回答
首先,确认下流量到pid的pv是否有换算关系,如果没有的话,可能就是两个量程不一致;
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务