液位计量程校定的问题,朋友们进来看看我做得对不?

E+H的单法兰压力液位计,不知道是什么原因买回来的东西和我所要求的有些差别。所以做了些调整,大家看对不对。 我这的情况是这样:液位计安装点在离罐底0.3米处,罐高9.75米,介质比重为1.83,实际测量距离为9.45米 而买回来的:量程0~100KPA  而且他们是以水为介质标的10米 10米水的压力为100KPA,通过所测介质比重为1.83,计算出其5.46米的压力为100KPA 则满量程9.45米时的压力为173 这样的话,重新调整液位计的量程为0~173KPA 而DCS上设备液位计的量程为0.3~9.75 这样做对吗? 显示全部
7人参与回答
,给排水工程师 2018-08-03回答
回复 6# heartoking 请问,您这个量程:0~169kpa是怎么算出来的? 谢谢
,设备维修 2018-08-03回答
光做迁吗? 不用改量程?
,销售 2018-08-03回答
量程=9.45*1830*9.8=169kpa dcs量程可以设为0~9.45,测量点以下的0.3米为工艺保留液位,仪表测量的死区。
,设备维修 2018-08-03回答
把变送器到法兰口的距离量出来,我不知道你的液位计买来的时候是否带了法兰和毛细管,如果带了毛细管,那你就得查一下毛细管里面的填充液的密度,算出迁移量是多少,或者等容器空罐的时候,直接读取液位计的读数,将这个读数作为迁移量,最后做个正迁移就行了。
,化工研发 2018-08-03回答
没有毛细管, 我这么做对吗?
,设备维修 2018-08-03回答
没错,可以这样 不过e+h的零点容易飘,注意维护
,设备维修 2018-08-03回答
液位计的量程为0~169kpa
 
 