填料冷却塔如何模拟?

对啊,应该说明白啊 显示全部
9人参与回答
,设备工程师 2018-08-03回答
请说明具体情况,便于大家讨论!
,给排水工程师 2018-08-03回答
回复 6# ccea 你们用什么软件模拟呢?plus还是hysys?
,设备工程师 2018-08-03回答
回复 5# fengyan0425 我这里有一个和你类似的工况,65度70%饱和湿气体gin在洗涤冷却塔,用大量循环水喷淋降温,将气体gout冷至35度100%饱和 上水lin和回水lout要求32和40度,要求循环上水lin的flow 用的radfrac模块,none condenser,none reboiler,理论板随便设置了一个2,通过设计规定,以循环上水流量做vary,deltat(lout-lin)=8做spec,能够求出lin的量,但是gout温度无法保证35度。另外想做一个设计规定来保证gout的温度,但是vary没有想好该用什么。 实际上这个塔本身结构形式是空塔,是否可以用别的model?请大牛们指点。
,实习生-操作员 2018-08-03回答
回复 7# predatoryou aspen plus
,化工研发 2018-08-03回答
简单点说 :就是填料塔 怎么模拟呢? 塔底配置有循环槽,液体通过板式换热器换热后,循环使用,对经过塔的气体进行降温的作用。另:循环物流怎么设置?
,销售 2018-08-03回答
如题,求指教!!!另:循环物流如何设置?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
另:循环的物流如何设置?
,结构工程师 2018-08-03回答
填料冷却塔的模拟? 真的没有听说过 冷却水塔吗
,化工研发 2018-08-03回答
回复 8# fengyan0425 你做到啥子程度了呢?
 
 