电热水器电缆接线?

我们车间有三个18KW 27.2A(额定)的电热水器,用多粗的电缆合适? 显示全部
5人参与回答
,工艺工程师 2018-08-03回答
同时使用么?说的是总电源线还是单台设备线径? 单台设备线径
,设备维修 2018-08-03回答
3乘6平方加1乘4平方的普通塑料绝缘电缆就可以了。
,高级研发工程师 2018-08-03回答
单台设备线径 yjv 3*6+1*4载流量三芯40a,4芯55a,已经足够了。不知道有什么内幕没
,化工研发 2018-08-03回答
同时使用么?说的是总电源线还是单台设备线径?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
3乘6平方加1乘4平方的普通塑料绝缘电缆就可以了。 我们电工长要用3x16+1x10的电缆 是不是有些浪费啊
 
 