首页

管廊钢结构涂防火涂料有什么规定?

管廊钢结构一般在几米以下的梁、柱、支撑等要求涂防火涂料,为什么上部就不需要? 显示全部
8人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
真不知道要那么长耐火时间干嘛,谁知道那个1.5小时 2.5小时是谁定的? 化工装置要着火了我想30分钟不到就爆 ... 应该是在经济性和安全方面做个综合平衡吧,涂了还是有用的,起码管架不塌,总是有挽回的裕地啊,呵呵
,仪表工程师 2018-08-03回答
耐火极限1.5小时是按石化企业防火规范的规定,但按建筑物防火规范执行的话,则耐火极限是2.5小时,有时候不知道应执行哪一个规范?
,化工工艺设计师 2018-08-03回答
可参考sh3137-2003 石油化工钢结构防火保护技术规范
,工艺技术员 2018-08-03回答
真不知道要那么长耐火时间干嘛,谁知道那个1.5小时 2.5小时是谁定的? 化工装置要着火了我想30分钟不到就爆炸了吧。防火也就是涂个心里安慰,另外国家强制防火在设计和施工中其实都不够重视。 看看谁能拿出有力证据证明规范上的要求确实有必要。
,工艺工程师 2018-08-03回答
柱子、支撑不倒,管廊就不倒,所以防火时首先保证柱子和支撑的耐火极限。 若管廊顶部没有钢结构平台,通常防火涂料只做到低层管排的高度。若管廊顶部设有钢结构平台,平台上放有空冷等设备,防火涂料要做到平台的高度。
,工程设计 2018-08-03回答
管廊对全厂至关重要,是全厂的经济命脉,一般要做好防火保护措施,要严格遵守sh3137-2000石油化工钢结构防火技术保护规范。
,化工研发 2018-08-03回答
好像要求是底下10米。
,机修 2018-08-03回答
防火涂料一般的耐火极限规定为1.5小时,喷涂高度为10米以下,但是有些设计院的设计理念,10米处于不上不下的位置,喷完后非常不美观,所以一般情况下喷涂两层;喷涂厚度为大于12mm,从经济性考虑,目前的企业大部分选用厚涂型无机防火涂料,第一遍喷涂,第二遍进行涂抹,第三遍喷涂,外观为麻面,另外防火涂料厂家质量稂莠不齐,今年采用的涂料施工完成了一大半,手一敲,哗哗掉下来,闹心死我了,施工单位找我要损失,又要分析原因,做检测分析,最后,厂家的配套胶水属于无备案产品,呵呵。 另外中石化具体的防火涂料施工规范我这里有,可惜我没有资质上传,标准号告诉你:sh3137-2000石油化工钢结构防火技术保护规范,希望对你 有所帮助。谢谢。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务