如题,AB PLC通讯模块MVI56-MCM工作不正常,该模块作为从站,Emson DCS作为主站通过MODBUS RS485进行通讯,现该通讯无法工作,请教各位该如何进行检查。因从未弄过这两个系统,有知道的大侠请不吝赐教,谢谢! 显示全部
4人参与回答
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
你得用那个好像是abnet软件进行组态一下
,仪表维修员 2018-08-03回答
通讯模块config端口为rj45-rs232,通讯端口p1为rj45-rs485,我尝试了hypertrm、commix12、modscan等串口调试工具软件,都无法和模块通讯,通过初始化模块信息,plc设置为master,dcs也设置为主站。
,气化主操 2018-08-03回答
首先硬件检查硬件和接线吧。如果有条件,最好电脑装modbus scan,专用usb转串口通讯线,来分别测试双方的通讯卡。
,安装预算工程师 2018-08-03回答
“plc设置为master,dcs也设置为主站” 你的modbus 串行通讯中双方都是主,怎么可能工作?
 
 