首页

caesar II中泵管嘴的模拟?

我作为CII新手想弱弱的问下,在CII中泵管嘴怎么设置约束?我看到论坛上有的川友说可以设置成固定架,不知道对不对,还有就是如果设置成端点位移,那么这个数据是不是厂家提供的呢?谢谢! 显示全部
9人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
固定架的情况一般限于泵类的,这样的口基本没有位移; 如果不是要求很精确,可以给管口点输入初始位移,一般的静设备可以这样,这个数据使我们自己根据设备的操作情况通过热膨胀系数和设备高度,直径来计算出来的; 如果要求严格,可以单独的模拟管口,也可以把相关设备模拟进去,把管口模拟上。
,销售 2018-08-03回答
回复 2# 树皮小船 你好,那对于动设备是不是由厂家计算?还有如果对于比较复杂的设备支架不生跟在设备上时该怎么模拟呢?如果生根在设备上那又如何?谢谢
,销售 2018-08-03回答
回复 6# yefeng0719 动设备不是由厂家来算,而是你根据厂家的管口要求,调整你的管道来满足要求,必要时跟厂家协商。 生根在设备上的支架可以用 cnode 来模拟一个虚拟的点,给这个虚拟点附加位移。;也可以把设备模拟进去 支架直接跟设备连接。
,设备维修 2018-08-03回答
回复 3# yefeng0719 你的一次应力不过,应该不是泵口拟成固定点的原因,1 检查一下你的阀门的重量,是不是弄错了数量级 2 检查离泵口最近的管架,试着把它设成弹簧。
,设备维修 2018-08-03回答
回复 6# yefeng0719 用cnode给定设备点的附加位移即可
,工艺专业主任 2018-08-03回答
一次应力过不了 是支架设少了吧
,库房管理员 2018-08-03回答
一次应力过不了 是支架设少了吧 与固定架没关系
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
回复 9# 树皮小船 谢谢,是缺少支吊架的原因。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
谢谢楼上的回答,我建了一个模型我发现不管怎么改变走向,在泵管嘴那里一次应力总是过不了,很郁闷,所以我想是不是我把泵的管嘴设置成固定架的原因。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务