常顶空冷管束堵得原因分析?

常顶空冷器经常堵,到了冬天还容易冻坏单管造成泄露,请大家分析一下原因并说说有什么好的防范措施? 显示全部
5人参与回答
,给排水工程师 2018-08-03回答
我问一下四楼,铵盐与缓蚀剂有多大关系?如何避免?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
空冷风机加变频,根据风向调节两路负荷,还可以在风侧加岩棉被
,工艺技术员 2018-08-03回答
管束堵塞说明有氯化铵或硫化铵结晶了,应该开好装置的电脱盐(估计分析数据中有水分),增加常顶注水量。空冷冻坏了,说明车间设备运行管理存在不足。冬季可以采用空冷盖帆布,调整风机转向进行热风循环的方法防冻。
,应届毕业生 2018-08-03回答
空冷管束安装时要有一定的斜度,否则易积水结冰
,给排水工程师 2018-08-03回答
逐个降风扇,不行调整百叶窗角度,最后只有浪费换热温度,稍开换热器副线提高空冷入口温度增加流速,调至合适的出装置温度。
 
 