首页

DCS跟机组的通讯问题?

不需要停机组,需要检查的是PM点为什么停止?如果PM是自动停运的,要检查CL语言编程中是否有HANDLE与停运相关,排除原因后,重启即可。重启时,建议在PM细目下,执行load后再操作。另外,调用PM细目下的MESSAGE信息有助于分析原因。如果PM点中CL语言块运行状态正常,通讯仍有问题,那就要检查SI IOP、FTA和POWER ADAPTER是否存在故障。 显示全部
3人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我们的氢压机通过通讯模块跟dcs通讯,机组停了之后通讯不上了,在dcs上查询了一下,pm点停止了,现在机组开着,是不是要机组停了,然后重新开启这个pm点就可以了?请各位指点下。
,设备维修 2018-08-03回答
是啊 是通过si卡通讯的
,工艺专业主任 2018-08-03回答
氢压机控制系统是plc吗?
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务