各位盖德,大家高压供电都是什么等级啊?有没有整流变用110kv直降方式的?用起来怎样?有什么问题?可以交流一下。 # + + 。 显示全部
8人参与回答
,设备工程师 2018-08-03回答
永银化工的是从110直降整流变的,有什么问题
,设备工程师 2018-08-03回答
这方面我不专业,你如果确实需要的话来参观就是。我们公司在重庆长寿。
,安全工程师 2018-08-03回答
回复 2# 沧海明月共潮升 正在考虑方案,是选35kv还是110kv,用110的电价便宜一点,用35的,设备可靠一点,还不想在厂内二次降压,弄得蛮啰嗦的样子。 想吸收一下大家在这方面的经验和体会。 多谢各位朋友。
,工艺技术员 2018-08-03回答
我们是110直降,可以来参观
,化工研发 2018-08-03回答
如果有条件还是上110kv直降,无论稳定性还是效率都比35kv的好很多,抗冲击能力也很好。 现在110kv的变压器技术已经很成熟了。
,销售 2018-08-03回答
我们是110直降,可以来参观 能介绍一下你们的110kv主变和110kv整流变都是哪里生产的吗?效率怎样?运行功率因数怎样?冷却方式和进出线方式是怎样的?在南方潮湿环境中如何防潮?南方雷暴天气较多的地方防雷设计要重点做什么?怎样抵抗雷暴浪涌电压?
,设备维修 2018-08-03回答
我公司二期项目也是110kv直降 一期是110到35在进整流 总体用下来各方面还是110kv直降好点,就是投资大点
,化工研发 2018-08-03回答
我们公司在河南舞阳
 
 