首页

气动切断阀问题!?

一般多大的气动切断阀需要配带事故风罐?或者一个区域有多少台阀需要每台都带一个事故风罐? 显示全部
13人参与回答
,销售 2018-08-03回答
如果距离够近是可以不在配的,但是灌区一般还是每个阀都配备的。还是3楼的观点,主要还是看阀的要求 感谢回复!谢谢!
,仪表工程师 2018-08-03回答
楼上很多都把事故罐使用说了,你的稳压罐如果设计理念就是当做事故用,那么说明你这几个阀门是需要配备事故罐,但是否在需要配备二次事故罐,1、你可以自己根据现有罐子与用户的距离(考虑阀门要求的安全动作时间),2、还有他的储气量能否可靠保证阀门 在事故下都能动作。这个你可以试验一下得出结论,如果你有所担心的话可以再加罐子,毕竟罐子成本也不高,安全重要。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
二楼正解,加不加仪表风罐主要看阀门 的用途和安全要求 回答下三楼的问题呗。。。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
这个跟阀门大小没关系,需不需要事故风罐那是看这台阀门的用途,如果在仪表风失效时,该阀门必须确保能继续正常使用一段时间的话,那就要配事故风罐了。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
  一般情况下。安全切断阀是否配备用气源和阀门大小无关,而是和执行机构形式有关;   单作用执行机构,可以依靠弹簧作用力关闭,所以无需事故气源。若在事故状态下需要操作,可人工在旁路或手动机构上实现;   双作用执行机构,在事故状态下要依靠备用气源。而必须使用双作用执行机构的切断阀,口径大约都在300mm以上;      如果需要的是在事故状态下装置所有阀门保持操作能力,通常要在整个供气装置的储气能力上做文章。   在一般设计中,只需针对使用双作用执行机构的切断阀配备储气罐即可。 回答如果对你有用,望采纳为 最佳应助        
,DMC、PC操作工 2018-08-03回答
稳压罐是稳压罐吧,一个是稳定压力一个是在仪表风断气的时候给阀门提供气源,两个是不同作用的东西吧
,化工研发 2018-08-03回答
二楼正解,加不加仪表风罐主要看阀门 的用途和安全要求
,设备工程师 2018-08-03回答
感谢回复!谢谢! 不用谢,这个平台就是用来解决问题的
,给排水工程师 2018-08-03回答
那比如说罐区的话!每个罐区都有单独的净化压缩空气稳压罐的,这个应该可以当做这个罐区的事故风罐来使用把? 这个罐区有8台dn250的气动切断闸阀的话,还需要每台切断阀再单独配一个小的事故风罐吗?
,设备工程师 2018-08-03回答
稳压罐是稳压罐吧,一个是稳定压力一个是在仪表风断气的时候给阀门提供气源,两个是不同作用的东西吧 稳压罐入口加个单向阀不就是事故风罐吗?貌似没有区别把?
,化验员 2018-08-03回答
那比如说罐区的话!每个罐区都有单独的净化压缩空气稳压罐的,这个应该可以当做这个罐区的事故风罐来使用把 ... 如果距离够近是可以不在配的,但是灌区一般还是每个阀都配备的。还是3楼的观点,主要还是看阀的要求
,给排水工程师 2018-08-03回答
楼上很多都把事故罐使用说了,你的稳压罐如果设计理念就是当做事故用,那么说明你这几个阀门是需要配备事故 ... 感谢回复!谢谢!
,工艺专业主任 2018-08-03回答
  一般情况下。安全切断阀是否配备用气源和阀门大小无关,而是和执行机构形式有关;   单作用执行机 ... 感谢回复!谢谢!
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务