西门子PLC中Wincc的OPC如何设置?

我公司使用的西门子PLC控制系统中的数据现无法传到调度数据采集监控系统,可能是重装系统后OPC设置问题,谁能告诉我如何设置?采用的是Wincc 显示全部
5人参与回答
,销售 2018-08-04回答
需要dcom设置 运行-》dcomcnfg
,工艺工程师 2018-08-04回答
检查授权是否已经导入
,销售 2018-08-04回答
如果本机可以看到自己的opc服务则需要配置dcom 一、在装有opc服务器的机器上dcom配置如下: 1. 运行服务器上的dcomcnfg程序,进行dcom配置。 2. 进入dcom的总体默认属性页面,将“在这台计算机上启用分布式com”打上勾,将默认身份级...
显示全部
,化工研发 2018-08-04回答
通过licence manage 查看授权但是如果你wincc运行的时候没有提示授权过期之类的话,你的授权没问题,wincc的opc没有单独的授权,只要wincc授权就可以了,所以wincc运行正常的话你的授权就没问题.
,设备维修 2018-08-04回答
怎么检查授权导入啊?
 
 