首页

晒晒大家的氯气中含水的多少?

氯氢处理工序,电解的氯气通过一系列的处理以后,包括洗涤,水雾捕集,硫酸干燥,氯气泵加压,酸雾捕集,到最后的分配台,然后送往各用氯工序,在氯气分配台分析的氯中含水一般为多少?我们分析的一般在500ppm以上,个人感觉有点高了,但是,分析很多次都是那么多,大家的一般为多少?不妨给个参照。 # hcbbs 显示全部
20人参与回答
,化工研发 2018-05-24回答
我公司在酸雾后用在线分析在100ppm以下,每天取样分析为200+ppm。
,分析员 2018-05-24回答
氯气中400ppm,液氯中小于100,
,设备工程师 2018-05-24回答
我们指标分为夏季和冬季,夏季指标150ppm,分析结果在120ppm左右,冬季指标100ppm,分析结果在70~80ppm。因为我们的含水是采用碱吸收法测得,此法受天气影响甚大,空气湿度对其影响明显。另外,在分析时,吸收时间也是一个关键因素,我们分析一次大约需要1.5~2小时,如果时间不够,分析结果就偏高。
,化工工艺工程师 2018-05-24回答
我们的100ppm以下,你们是从氯气分配台取得样吗,
,副矿长 2018-05-24回答
我们在50ppm以下,20万膜极距,三塔,孟莫克的补雾器。干燥系统莱州云峰
,设备维修 2018-05-24回答
取样分析测得的水分根本不准,搞分析的人懂的
,气化主操 2018-05-24回答
我们控制在100ppm
,工艺员/技术员 2018-05-24回答
氯干燥指标控制在范围之内的话水份一般在100ppm以下,但分析做出来一般在100ppm以上原因主要还是空气的湿度
,化工研发 2018-05-24回答
人工分析冬季一般在80ppm左右,夏季一般小于150ppm.
,给排水工程师 2018-05-24回答
我们3k压缩机自带的氯含水分析仪长期未用,但从氯气分配台取样分析出来的一直在50ppm之内。 20万吨的规模实际上算量为0.32m 3 /h(设计0.28m 3 /h)。
,化工操作 2018-05-24回答
我们是透平一级出口取得样 50ppm左右
,设备维修 2018-05-24回答
参考下,我所在的厂,氯气气相中大概在20ppm.至于怎么处理我也不怎么清楚,我用氯气的!呵呵!!!
,仪表维修员 2018-05-24回答
含水每周做一次大约在80ppm左右 透平机要求小于100ppm
,工艺专业主任 2018-05-24回答
我们分析室做的是80ppm,在线监测不超过30ppm
,机修 2018-05-24回答
我们在氯气分配台分析的氯中含水一般在60~90ppm之间
,项目文控 2018-05-24回答
你的500ppm是什么地方测量出来的?
,设备工程师 2018-05-24回答
能说一说分析方法吗?
,电气/仪表工程师 2018-05-24回答
100ppm以下,太高了真要查查是什么原因造成的。难道是塔设计的小了所致?
,工艺专业主任 2018-05-24回答
我们这里测得结果一般在70~100ppm之间,超过100ppm的少数。。
,电仪主管 2018-05-24回答
取样分析由于空气中水分的干挠,数据会比在线分析仪多得多。 如果真的达到500ppm,我想氯压机小命难保
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务