加热炉点炉之前测可燃性气体是测炉膛还是测燃料气系统氧 ......
回答
关注
已关注
加热炉点炉之前测可燃性气体是测炉膛还是测燃料气系统氧 ...?
如果是炉膛的话,为什么?本来燃烧就需要
氧气
为什么还要测炉膛的氧含量不能大于0.5%呢
显示全部
关注问题
已关注
回答
0条评论
邀请回答
分享
复制链接
微信扫一扫
举报
善变野性
登录
后参与回答
登录
后参与评论
你可以邀请下面用户,快速获得回答
8人参与回答
如初.
,设备工程师
2018-05-25回答
这两测量目的你是不是还有点不清楚啊? 燃料气系统在未引进来之前应该是惰性气体正压保护,引进来后需要将惰性气体置换掉,要不点不着火;这个有的单位分析,有的单位也不分析,只点火把能持续燃烧就行了,或高点放空一阵子也可以; 加热炉点火前分析炉膛可燃气体含量,防止点火时瞬间爆燃,可燃气体含量小于0.5%就可以啦; 这两个分析项目都和氧含量无关。不知道这样说你清楚了没有?
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
南风未起南风
,销售经理
2018-05-25回答
2个都测,炉膛测爆炸气,小于1000ppm,瓦斯管线置换后,要求氧含量不大于0.5%
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
鹿小葵尚柏然
,招聘顾问
2018-05-25回答
我们单位分析可燃气体小于0.5
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
辞唱—
,设备工程师
2018-05-25回答
点炉前对炉堂测爆炸分析,防止燃料气串入炉堂引起爆炸。燃料气做氧含量。
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
书生
,工艺专业主任
2018-05-25回答
我们单位燃料气测氧含量不大于0.5%,炉膛用低压蒸汽吹扫完成后不用测。
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
阿璟
,化工研发
2018-05-25回答
炉膛内使侧可燃气体的含量,防止内漏等原因大量可燃气体进入炉膛,点火时引起着火爆炸。要求小于0.5%,若大于0.5% ,就要用蒸汽进行吹扫置换; 开工初期引燃料气时,要对燃料气系统进行置换,要求氧含量小于0.5%时才能因燃料气进装置,防止形成爆炸气。
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
清风微微起
,工艺专业主任
2018-05-25回答
氮气置换燃料气管线后,燃料气管线氧含量小于0.5%;炉膛吹扫置换后,炉膛气可燃气含量小于0.2%。
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
词欲
,化工研发
2018-05-25回答
这两测量目的你是不是还有点不清楚啊? 燃料气系统在未引进来之前应该是惰性气体正压保护,引进来后需要将 ... 通知层主观点,是不是还没点燃过加热炉
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
登录
后参与回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题?
15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇...
2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光...
4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉?
4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应...
0个回答
问题索引:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
这是一条消息提示
黄姜粉末属于爆炸性粉尘吗?.请盖德化工网盖德问答的高手、专家们帮忙看下
确定
取消
登录化工知识社区盖德问答
微信登录
账号登录
请用微信扫描二维码登录
"盖德问答"
忘记密码
|
免费注册
提醒
您好,您当前被封禁
天,这
天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
天
我已了解
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请打开微信扫描二维码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
欢迎你!
,完善下你的信息,以后你也可以使用手机号和密码来登录了。
获取验证码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请选择您感兴趣的类别:
提问
问题标题
问题描述(可不填)
请描述...
选择类别
选择分类
化学
生物学
药学
其它
选择二级分类
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为
,请完成任务提升能量值
去查看任务
请填写举报原因
垃圾广告
有害信息
文不对题
涉嫌侵权信息
其他