首页

离心泵电流高,什么原因?

前最近遇到过这样一个,离心泵的出口无论开多小,电流都很接近额定电流。与其他备泵相比电流高出一倍,自己也查了,询问了很多,有说电机小了的,也有说叶轮卡住了。电机的问题,当初没有这种情况。叶轮卡住了,应该有异常响声吧!所以这几种解释我还是有些疑惑。麻烦帮分析下,谢谢各位盖德 显示全部
17人参与回答
,设备维修 2018-05-25回答
化工行业最常见的问题了,是不是入口过滤器堵了,量太小,抽空了?先检查过滤器(重点怀疑),再单试电机,因为先要排除电机本身问题,才能去怀疑泵问题。如果单试电机没问题,找正数据多少?手动盘车是什么样的?有无卡顿?带负载运行,泵端前后轴承震动值多少?如果全部正常,拆泵,检查叶轮口环间隙(重点怀疑),光轴5点跳动,动平衡,如果拆泵也一切正常,那就是设计问题,最后一个办法:叶轮拿出去车一刀,略为减小流量。实际当中遇到过,泵的流量和电机是1比1配的,而不是国家规定的1比1.2还是1.5忘记了。。。最后不想换电机的办法就是车叶轮
,高级研发工程师 2018-05-25回答
是单级泵还是多级泵?如果是多级泵有可能是磨平衡盘了,并且盘车还没问题。
,设备维修 2018-05-25回答
电机小 介质密度大 入口过滤器堵超电流 流量太大 机泵与电机不是很匹配
,总工程师(研发) 2018-05-25回答
解开联轴器空试电机,看一下空负荷状态下的电流数值。首先确认一下是不是电机的问题 离心泵退出后,手动盘车是否有问题 我们这边润滑原因比较多,超电流一般是润滑脂变质造成轴承损坏,造成电流超标
,设备维修 2018-05-25回答
先检查一下电机空转的电流。叶轮摩擦也有可能,
,设备维修 2018-05-25回答
1、叶轮间隙小,有摩擦;2、泵口环磨损,流体打内循环;3、机泵内进入杂物,影响叶轮运转;4、泵出入口跨线阀未关闭或漏量
,生产管理人员 2018-05-25回答
如果不是电机的问题 看看口环间隙吧
,化工研发 2018-05-25回答
可以查各部间隙,我曾试过有卧式高速泵因叶轮与后隔板间隙过大,出现过此类种情况,判断为可能存在流量损失,更换隔板后,故障消除
,仪表工 2018-05-25回答
1、叶轮口环间隙过大或过小都会影响电流; 2、介质密度过大; 3、轴向窜量过大等。
,质量保障部副经理 2018-05-25回答
检查电机
,工艺专业主任 2018-05-25回答
若介质比较粘,叶轮上粘的介质太多,也会导致电流升高!
,气化主操 2018-05-25回答
应该是电机的问题,检查是否缺相。
,化工操作员 2018-05-25回答
电机三相是否平衡
,工艺专业主任 2018-05-25回答
化工行业最常见的问题了,是不是入口过滤器堵了,量太小,抽空了?先检查过滤器(重点怀疑),再单试电机, ... 学习了,大神回答的非常有条理
,化工研发 2018-05-25回答
有没有更换过叶轮,叶轮外径偏大了,或者出口管线某一处堵了,有流量计的话看一下出口流量
,化工研发 2018-05-25回答
电机缺相的话,应该是启动不了的,其它应该查一下轴承温度,泵体温度(叶轮若有摩察大致会反映在泵体温度上),泵体内有无异响等,还要考虑是电流假显示的情况。
,给排水工程师 2018-05-25回答
如果确认泵本身无问题,可以试下完全关闭出口阀时的电机电流。也有可能是管路被压过低造成的。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务