请教关于断路器设定值的问题,急!!!?

我想请教一下高手,一台真空泵185KW,380V,额定电流351A,选的是西门子的3WL1B06/ETU25B/D/3P,脱口器整定的是400/12,为什么会这么选,我觉得整定的小了,还有馈电回路的容量为150KW,380V,3WL1B06/ETU25B/D/3P,355/10!这两者在选断路器的时候有什么区别?谢谢 显示全部
4人参与回答
,给排水工程师 2018-08-03回答
西门子的断路器我没有用过,我认为 脱口器整定的是400/12,应该是额定电流是400a,速断的脱扣电流是额定电流的12倍。主要作电机保护用。 脱口器整定的是355/10,额定电流是355a,速断的脱扣电流是额定电流的10倍。主要作线路保护用。 因为接电机用的断路器一般要选用电机专用保护断路器,其动作电流的是额定电流的倍数较大,主要是为了躲过电机的起动电流。而线路用的路器一般不需选择过大的速断倍数。
,设备维修 2018-08-03回答
斑竹真是说的十分对,我也是这么认为的。
Hug
,销售
2018-08-03回答
第一个的保护要多一些,有短路保护,etu25b好像是电子脱扣器,根据什么原则整定不清楚.
,设备工程师 2018-08-03回答
看断路器的手册啊,上面应该很清楚。
 
 