首页

控制系统通讯问题?

各位盖德,小弟一直对控制系统通讯方面了解不透,先请教一个比较常见的疑惑吧。 由于工业很多大型设备自带控制系统,自带控制系统采用通讯电缆与控制室控制系统连接,从而起到控制室监控的作用。 那么自带控制系统的通讯方式必须事先约定好,否则无法实现通讯,约定须在设计阶段就要确定。 那么,一般都约定自带控制系统带何种通讯接口?哪种通讯协议更加合适?(控制室控制系统就以西门子的PLC为例吧) 我见到很多预留profibus-dp通讯接口,但是大家都知道,速度快,很少丢包,但是成本太高。 预留 RS-485,采用MODBUS 通信协议,价格是降下来了,但是速度很慢,容易丢包。 预留以太网口,TCP/IP协议,性价比较高。 各位盖德有什么其他建议?主要就是通讯接口和通讯协议的约定上 显示全部
14人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
一般点数比较少的时候。数据较少,对处理速度要求不是很高的时候 485也可以用的,mpi也行 点数多了,感觉还是profibus比较好,或者tcp/ip
,工艺工程师 2018-08-03回答
fcs?你用的是横河的dcs吗,如果是跟横河的prosafe搭档,他是不需要通讯地址的。如果是dcs和第三方的esd通讯,那么通用的就是modbus协议了。每个通讯变量都有一个通讯地址。
,给排水工程师 2018-08-03回答
fcs?你用的是横河的dcs吗,如果是跟横河的prosafe搭档,他是不需要通讯地址的。如果是dcs和第三方的esd通讯,那么通用的就是modbus协议了。
,销售 2018-08-03回答
用通讯,走总线协议(modbus、profibus),对应物理地址,对应量程就可以了
,给排水工程师 2018-08-03回答
小系统,一般都不会带tcp/ip或者profibus-dp协议,你要求了别人也不给弄。我做的这个项目就是,现场的压缩机,加热器等设备用了很多plc系统,我只好规定dcs支持modbus的协议。但是有些plc又是西门子的,没有modbus协议,还要转换... 弄的头都大了。 我觉得搞什么协议都要强制,不然就不给验收货物。
,水处理工程师 2018-08-03回答
用通讯,走总线协议(modbus、profibus),对应物理地址,对应量程就可以了 恩,可是物理地址从哪里可以看呢?
,仪表工 2018-08-03回答
是的,有些地方确实是分别取得信号。但是,我们这里的fcs中的数据貌似是从esd中传过去的,一些数据处理是 ...   这类通讯的具体过程我也不是太明白。其实和家里装宽带一样,无需明白具体过程。   简而言之,这种通讯,就和上网,打电话,寄信类似,只要两头通了,管它中间怎么折腾的。   关键是两头的地址都是内部地址(端口),你可以把它看成是虚拟的接线端,发信端(编程时)只管将信号送到指定地址,收信端只管从指定地址读信号。组态时需要指定两头端口的对应关系,相当于布(接)线。   计算机(dcs,plc,esd)并不识别信号的人为编号(有的机器可以人为标注),例如某个端口的信号的仪表位号是ps-101还是la-202计算机是不管的。组态时会编写一份地址表,就好像电信局档案中哪个号码对应哪个用户一样,如果只看机器根本不知道两头是谁。   当然也可以在机器中标注,但有些设备不支持,有些程序员不做这个事,这时要搞清楚,必须拿到通讯组态文件(有时候必须是纸质的)才行,所以只看见中间地址(端口)编号,看不到位号不奇怪。
,给排水工程师 2018-08-03回答
各位大哥,有一个问题一直困扰小弟,自己实在研究不透,只能在这里求助大家啦。。。。。。。。esd系统与fcs系统之间是怎么进行数据传递的?比如说,一块表在esd中为pi1012与fcs中为pi1012,两个系统各自独立,他们是如何使数据做到同步的呢?是不是存在物理地址的对应呢?
,设备工程师 2018-08-03回答
我感觉,前2种较多,后面tcp/ip比较少! 所以也只能根据小系统能提供什么,就采用什么通讯协议! 说到协议,当然以太网最好了!
,工艺专业主任 2018-08-03回答
可以走总线协议(modbus、profibus)或者硬接线(4-20ma)
,设备维修 2018-08-03回答
恩,可是物理地址从哪里可以看呢? dcs和plc通讯的时候需要读plc的地址,有些可能是需要浮点数之类的,这个是plc提供给dcs的
,设备维修 2018-08-03回答
  因为通讯系统多少存在数据延迟,所以作为越限安全连锁系统esd通常避免从dcs或fcs系统通讯数据。   比较正规的做法是,esd与dcs或fcs各自取源(各自使用独立的信号来源)。例如。对于同一个压力信号,装一台压力变送器和一台压力开关,信号分别给dcs或fcs 和 esd 。由 dcs或fcs 和 esd分别独立处理。   有时候对于一些不很重要或对响应速度要求不高的点,会采用由dcs或fcs对模拟信号取阙值,作为开关(数字量)信号直接接入esd的信号输入端。这时esd是将dcs或fcs作为和压力开关之类的器件来同等对待的。而dcs或fcs则是将esd作为电磁阀之类的器件来同等对待的。       
,销售 2018-08-03回答
fcs?你用的是横河的dcs吗,如果是跟横河的prosafe搭档,他是不需要通讯地址的。如果是dcs和第三方的esd通讯 ... dcs是横河,esd是康吉森,通讯用的是modbus,只是看传到fcs中后地址变了,用%ww+数字了,在esd里面用的貌似是5位数字啊 有老大哥给讲解一下哈
,仪表工 2018-08-03回答
  因为通讯系统多少存在数据延迟,所以作为越限安全连锁系统esd通常避免从dcs或fcs系统通讯数据。 ... 是的,有些地方确实是分别取得信号。但是,我们这里的fcs中的数据貌似是从esd中传过去的,一些数据处理是在esd中进行的,然后传给fcs显示,很想知道,他们的地址是如何对应的,有劳大哥给讲解一下
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务