减压塔如果泄漏,怎样处理才能达到安全呀。进多了空气可不好啊。如果漏入大量空气,是不是先停真空泵,然后开吹汽破真空啊 显示全部
8人参与回答
,设备维修 2018-08-03回答
兄弟单位有一次减压转油线泄露着火,结果紧急停工时,消真空太快,减压塔内短时间成为正压,大量的高温油品从转油线泄漏点喷出,导致着火部位燃烧更剧烈,因此,常减压装置紧急停工消真空是肯定的,但遇到减压系统出现泄漏的情况,一定要控制消真空速度。
,工艺技术员 2018-08-03回答
1.回流注蒸汽破坏真空就行(很快就到正压)。2、减压岗位撤一级真空,二级三级。3、装置降温降量(两个炉子直接灭火就行,留着长明灯),4、逐步停回流加大外送。5、你要是班长的话,直接按紧急停工处理就行,就算错了又怎么样,到时候直接点炉子就行了(炉膛是热的好点火),总比出了大事故强,最多主任向上级解释班长给停工了,毕竟班长经验少碰到事情就慌,正常,最多说你一顿,要是你做对了,你就等着提拔就行了
,中控 2018-08-03回答
1、首先弄清楚减压塔内物料性质,是否易燃易爆。 2、温度应是关键因素,赶快降温。 3、降低真空度时候,可以通入氮气等惰性气体。
,设备工程师 2018-08-03回答
一要通入氮气,二要让气体保持流动,三要减负荷 然后作停车处理。
,设备工程师 2018-08-03回答
请各位朋友仔细考虑这个问题 。也许以前大家没遇到过此类事件。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
一通入惰性气体--氮气,二让气体保持流动,三减负荷,四作停车处理。
,设备维修 2018-08-03回答
漏进空气容易出现爆炸,这个是很危险的,所以要及时破真空,调整成正压操作。。
,设备工程师 2018-08-03回答
减压常压炉熄火,充入氮气或蒸汽。
 
 