差压式液位计测量水的液位,上下频频繁波动,如何处理?

差压变送器测水的液位,负引压管里也是灌满了水,液位在62%~75%之间频繁波动,关闭上下根部引压阀后,波动的频率还是没变,如何处理? 显示全部
5人参与回答
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
校一下变送器 检查接线
,化验员 2018-08-03回答
我也觉得是变速器额问题,关闭正负压侧根部阀不应该还波动
,销售 2018-08-03回答
感觉是进气了,不过进气的话关闭根部阀应该就不会波动了,还有就是根部阀是这么关闭的 正常先关闭一个的时候应该会跑最大或者最小,不会停在65-72之间继续波动 建议先校校表去吧
,仪表维修员 2018-08-03回答
是不是引压管内有气水混合物,方法是将引压彻底排清,或者选用双法兰的差压变送器
,工艺工程师 2018-08-03回答
关闭上下根部引压阀后打开平衡阀,如果还是波动大,估计变送器有问题,性能不好了,更换一台看看.
 
 