首页

放空管线导淋的问题?

我们车间有两个放空管线,其中一个是公用放空管线,另一个是乙炔放空管线,前者主要是精馏塔塔顶的安全阀泄压用的,后者主要用于乙炔的放空,我就发现乙炔放空管线上没有排放导淋,而公用发空管线上有排放导淋,各位大侠,帮忙分析下! 显示全部
2人参与回答
Hug
,销售
2018-08-03回答
想一想乙炔和塔顶物质的凝点就明白了
,给排水工程师 2018-08-03回答
这个问题很简单。 如果放空带液的话就需要有导淋。 如果放空不带液就没必要加装倒淋。
 
 