首页

关于消防泵?

我公司新上化工厂区,现设计消防泵,我们计划消防泵采用潜水泵,不知是否可以,请大家发表高见。 显示全部
9人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
采用潜水式消防泵不是太好,故障率比较高。 最关键的是其扬程能否保证在关闭出口时(出口流量为零),此时泵的扬程不大于工作点扬程的140%。
,化工研发 2018-08-03回答
选用潜水式消防泵,只有如下情况才可考虑: 1、消防泵房无法建设,也就是说没有地方建消防泵房了。使用潜水消防泵的优点就是不用泵房了。 2、整体工程项目没有建设,只建设了项目的一部分,如一个或两个车间,还要先期投产,而中心消防泵房还没有建设。 缺点: 1、厂区内的中心消防泵房是允许使用潜水式消防泵的。建审是通不过的。 2、潜水式消防泵真正通过国家消防泵检验中心检测,并有证书的,好像没有几家,据我所知只有上海熊猫机械制造公司有。 3、潜水式消防泵日常维护保养很不方便。 2、
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
要有稳压泵
,生产管理人员 2018-08-03回答
一般柴油机作为备机 电机驱动的需要稳压
,给排水工程师 2018-08-03回答
那是啥呢?消防泵是需要稳压的~~
,化工研发 2018-08-03回答
回答四楼的问题,及我在二楼说明中一句话中少了一个字: 1、使用潜水式消防泵的方案,也是经设计院设计的,是有消防水池的,是根据实际情况设计的先期适用的消防水池,不是中心消防水池。此设计方案也是要通过消防建审的。 2、如果是正经的工厂建设,本人不建议采用潜水式消防泵,带来的问题很多,主要是使用的功用上不如常用的地上消防泵好,与系统相匹配。比如地上消防泵一定有消防泵站(房),在站(房)内,配有系统增压装置,很完善很成熟的消防工艺。而采用潜水式消防泵就要重新考虑以上问题。很麻烦,设计院也会感到很烦。 更正: 1、厂区内中心消防站,是不允许采用潜水式消防泵的。此规定在建规上没有,潜水式消防泵属于新生事物。
,设备工程师 2018-08-03回答
消防泵最好是符合照设计、规范要求,不然消防验收的时候麻烦
,给排水工程师 2018-08-03回答
nfpa20中对电动消防泵要求有circulation relief valve,作用是什么? 为什么柴油机驱动的泵不需要circulation relief valve?
,设备维修 2018-08-03回答
当然可以选用潜水消防泵或深井消防泵。 根据你的意思,全厂没有消防水池?还是? 先说清楚几个问题: 1水源情况?河水?井水?消防水池? 2根据《建规》是否必须设置消防水池? 3 全厂消防用水量?室外+室内。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务