首页

各位dcs仪表使用情况如何?

我们新建的常减压装置,目前60%负荷生产,dcs是进口的,各种功能反正挺齐全的.可是,现在仪表自动控制率很低,大部分都是手动.各位同行见笑.但不知是低负荷的原因,还是什么原因,比如很多流量的检测值,都是一定幅度波动的曲线,如此,根本没法投自动.连加热炉进料都是手动控制流量.看着很着急.很心痛.请教各位盖德,有没有类似现象,你们的dcs使用情况如何.我听说有的都能实现自动提降量自动改变生产方案,那生产一定是相当平稳的,各位的装置dcs的使用达到这种水平了吗?有什么好的经验呢? 显示全部
6人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
看来这不是dcs的问题。假设你使用的是常规仪表,我说你一定也会碰到类似的问题。
,化工研发 2018-08-03回答
有没有大神听过单相位。双相位/限流量/限阀位的dcs仪表??
,销售 2018-08-03回答
对,就是手动下流量测量值都波动,我担心仪表的查不出原因啊.不是一块表这样.是很多点,手动下都波动,不停的波动....
,设备维修 2018-08-03回答
流量调节是流量计测量值与给定值比较的差值通过调节器输出控制调节阀进行调节的。以你提供的情况看,如果在手动状态,流量计测量值仍波动的话,则是流量计有问题。如果流量计测量正常,手动状态调整稳定后,打到自控状态,再慢慢调整pid参数,直至系统稳定为止。加热炉出口控制是温度控制,应加上微分调节。
,设备维修 2018-08-03回答
比例。积分。微分根据什么调。靠经验还是有计算方法??
,销售 2018-08-03回答
一般流量测量管道上会有单向阀,如果单向阀开启压力刚好处于流通临界值,流量会发生波动。 还有可能是流量计选型问题,在小流量下测量精度不够。调节阀在小,流量情况下调节效果不好。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务