请问SIS与DCS系统需要做时间同步吗?如果需要该怎么做呢? HIMA的SIS DCS为 EMSON的DELTAV。 显示全部
3人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
一般就是 dcs 为主,dcs从gps取时间,dcs按天定时间点给sis发一个do脉冲。 sis在收到这个时间后,就给自己的时分秒置位。。
,Sales 2018-08-03回答
如果要求准确,加一个gps时钟源引入sis系统,sis系统厂家能做。如果只要求sis与dcs的时间同步,不管他们是否准确,可以在dcs通过硬点do输出到sis的di,通过双方组态,定时由do给sis的di一个信号,让sis的时间与dcs一致。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
目前在厂里都用很多sis系统和dcs系统,如果每套sis系统都从dcs输出do脉冲来控制,且不浪费点数。现在一般都采用sis和dcs均各自从gps授时源取时间。自己的网络内系统自己负责同步。
 
 