首页

换热器的介质温差如何控制?

请教各位,换热器的介质温差如何控制?如何保证换热温差恒定?通过调节介质的量吗?谢谢 显示全部
3人参与回答
,给排水工程师 2018-08-03回答
热侧是工艺要求,一般不做调整;而冷却的一侧可以通过调节冷量进行控制,比如我们使用循环水,上水和回水温差为5℃
,给排水工程师 2018-08-03回答
通过控制流量可以控制介质温差。可以手动,可以自动控制,自动控制是根据你设定的温度,电动调节阀调节介质流量
,设备工程师 2018-08-03回答
一般通过调节冷侧流量。
 
 