首页

联锁阀问题?

大神们有个联锁阀问题请教一下,一个双作用气缸加“两组冗余并联”电磁阀(一共四个电磁阀)加一个气动分配器来达到联锁: 正常情况下:B1,B2电磁阀带电,正常、 当有联锁条件发生时:气缸阀切排,我想问的是联锁发生时:4个电磁阀的带电情况: 一、A1,A2带电,B1,B2不带电 二、A1,A2带电,B1,B2带电 到底是哪一种? 显示全部
8人参与回答
,班长 2018-08-03回答
正常情况是,a1,a2不带电,b1,b2带电,连锁发生时,我理解的是a1,a2,b1,b2都带电,可班上其他师傅说是联锁发生时是:a1,a2带电,b1,b2不带电。如果说
,实习生-操作员 2018-08-03回答
前面我纠结的是sis系统是否能同时给出a1,a2得电,b1,b2失电的信号。答案是肯定的,可以。
,仪表工程师 2018-08-03回答
按你说的情况分析:你是双作用执行器,那a1a2和b1b2分别控制阀门的开位和关位(a1和a2、b1和b2分别是两组冗余关系),正常情况是b1b2得电,a1a2失电;连锁情况是a1a2得电,b1b2失电。如果连锁情况下a1a2b1b2都得电,这种控制是没发实现的,因为b1b2本来就是得电的,你连锁后b1b2还是得电是不可能的,电磁就是控制两个位置的切换。
,给排水工程师 2018-08-03回答
刚才根据楼主的问题,我想到一个问题,那就是,双作用阀门是否适合用于安全连锁呢?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
其实我想说来个图是比较好的,现在只能根据你的描述来猜。正常情况下b1b2得电,这里有个疑问是否b1b2 同时得电才关(开),同理a1a2。如果是为了特殊要求设计成这样,那么联锁时就有不同情况,还有个疑问联锁信号就一个,还是dcs/sis各有信号。期待您的回复
,设备工程师 2018-08-03回答
根据的你描述来看,情况你没有说完整。简单来说,一般情况下,联锁动作都是切换到安全状态。那么你这个是双作用了,你只说了正常情况,那我们理解你说的这个正常情况对应的安全状态控制是a1 a2 有电。 所以选1 ========================= 你这里又给出了这个第二的选项,明显把问题复杂化了,那么问题来了,也可能没有复杂化呢?问题的核心还是回到你的问题本身。。其实吧,你问题的前提没有说完整。 也就是你这个气孔分配阀和电磁阀之间的气路关系你没有交代清楚,有照片就好了。。就可以看出来。
,实验员 2018-08-03回答
如果说是其他师傅说的,连锁发生时,b1,b2不带电,那是否就可以通过b1,b2电磁阀的得电与失电来实现连锁动作与否?这样a1,a2就设置的没有意思了
,化验员 2018-08-03回答
根据你师父说的来看,a和b分别对应控制了阀门的两个状态。。。至于是否可以取消a,只留b实现阀门的两个状态,这个必须看你的阀门结构和电器和气路结构。。。。你没有给出资料。。。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务