蒸汽或除氧水管道支架设置问题?

主要是弯头和三通处,一般应该不设支架吧。在此处设支架会在一定程度上限制管道的热位移,使原本就属于应力集中的点,应力更好集中。各位怎么看? 显示全部
2人参与回答
,化工研发 2018-08-04回答
三通处没设置过支架。个人认为三通处设置支架除了应力集中不合理,而且增加焊缝也不合理。 弯头处有的时候(垂直弯头)会考虑设置,一般也不多。不过相对三通应该好些。水平弯头一般不会考虑设置支吊架。
,工艺专业主任 2018-08-04回答
一楼说的不错
 
 