首页

PID回路自动控制趋势波动大的原因?

向各位高工请教:汽提塔液位和气提出口至浆料槽的一台阀门组成PID回路控制,一直以来控制趋势都比较平稳,上下波动幅度不大,但最近的趋势上下波动很大,而PID参数也没有修改过,请问这是什么原因造成的?如何解决呢? 显示全部
7人参与回答
,招聘顾问 2018-08-04回答
我之前与你遇过类似的问题:曾经好控的回路投自动变得波动,但回路打手动后并不波动。后来检查发现是阀门定位器反馈杆虚位过大了。建议你从这方面排除一下,还有阀芯磨损、模头漏气等使控制品质变差的因素。
,化工研发 2018-08-04回答
确定一下气源线路是不是有问题
,工艺专业主任 2018-08-04回答
建议: 1 检查确认液位变送器是否工作正常 2 检查阀门是否工作正常,dcs输出信号是否正常(打手动检查) 3 确认工况本身是否正常 4 前面都没问题,那么重新整定pid参数。 因为有可能时间长了,一个控制回路的特性发生了变化,而调节器只是其中一个环节,因此在别的环节发生较大变化后pid要重新调整。
,研发员 2018-08-04回答
我也在学习这方面的东西,受益了。
,销售 2018-08-04回答
我们的这个调节阀是气缸式的,没有模头!
,设备工程师 2018-08-04回答
关于pid整定的资料都比较多。首先看控制对象的特性,然后决定采用何种参数进行整定,如简单的流量控制采用pi控制就行;若是温度控制,大部分需要加微分,提高一下相应速度,同时积分设置要弱一些。总而言之,要根据对象的特性,进行调节,才会事半功倍。
,销售 2018-08-04回答
那pid参数要如何进行整定呢?能说一下具体的做法和要求吗?谢谢!
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务