首页

三氯化磷泄露问题?

公司三氯化磷储罐上部呼吸阀漏,吸气口和排气口漏液。三氯化磷泵打完料,停泵后压力降为零。几分钟后压力达到0.7-0.8Mpa。求大佬解答?

显示全部
1人参与回答
,我思故我在 2022-09-13回答
储罐管路不通、闸门没关,或者是止回阀装反了,可以检查一下

 
 