(2)《天然气液化工厂设计标准》GB51261-2019第7.2.5“液化天然气罐组防火堤和隔堤的设置应符合下列规定:1、单容罐罐组应设置防火堤,双容罐、薄膜罐罐组可不设置防火堤。3、设计压力<100kPa的单容罐至防火堤内侧的堤顶角线的水平距离X不应小于最高液位与防火堤堤顶的高度之差Y加上液面上气相当量压头的和(见图3-1),当防火堤的高度等于或大于最高液位时,储罐至防火堤内侧的堤顶角线的距离不限。4、设计压力≥100kPa的储罐与防火堤内堤角线的水平距离应符合下列规定:1)当单罐容积≤100m3时,不应小于3m;当单罐容积>100m3时,不应小于小于6m。