首页

板式换热器水侧无温差?

板式换热器水侧温度进出口都是23.5℃,酸侧进口38℃出口31℃,是什么原因呢?求教各位!! 显示全部
19人参与回答
,研发员 2018-05-24回答
水侧流量比较大,温差应该还是有的,有可能有点小
,设备工程师 2018-05-24回答
另外,现场仪表需要校验,确认。可以先用红外测温仪测测没有保温的管路试试 已校对现场与仪表无误
,售后技术工程师 2018-05-24回答
已校对现场与仪表无误 “现场与仪表”是什么意思?
,设备维修 2018-05-24回答
有可能是热介质流量过小,两台板换流量分配不均。可以做个实验,把换热正常板换的酸侧流量减小,然后再观察不正常板换的换热状况。
,工艺专业主任 2018-05-24回答
冷侧流量过小或者堵塞?
,设备工程师 2018-05-24回答
水侧流量比较大,温差应该还是有的,有可能有点小 酸侧温差哪里来的呢,水侧也没显现出来?
,项目文控 2018-05-24回答
冷侧流量过小或者堵塞? 是酸侧流量小,过滤器堵塞。
,销售 2018-05-24回答
看结果是能换出热来,可能是流速快温度变化不大。再考虑下仪表是否有问题
,化验员 2018-05-24回答
两台并联,一台出现温差,一台没有,并且满足了现场换热要求,那么原因大概有两个,酸的流体主要是通过一台板式换热器,(可能和管道布置有关),另外一台无或者只有少量流体经过,二,无温差的换热器出现堵塞情况,导致通过的酸的流体较少。所以这台水侧没有温差。
,销售 2018-05-24回答
另外,现场仪表需要校验,确认。可以先用红外测温仪测测没有保温的管路试试
,人事职员/行政职员 2018-05-24回答
水侧和酸侧流量各是多少呢 没算过,进口dn200的管径水侧0.34兆帕,酸侧0.2兆帕,两台板换并联,一台正常酸水侧温差都在8-10℃
,工艺专业主任 2018-05-24回答
室温是多少?换热器还有管路都保温了吗?
,工艺专业主任 2018-05-24回答
水侧和酸侧流量各是多少呢
,设备工程师 2018-05-24回答
很可能这台板换的酸侧流量很小,以至于水侧温度几乎不变,
,给排水工程师 2018-05-24回答
温差太小,换热效率不够,要么增加面积,要么换 我是猜的
,工艺专业主任 2018-05-24回答
1、酸侧流量小,水侧流量大。 2、水侧温度计有问题。
,电气/仪表工程师 2018-05-24回答
是不是温度测试数据有点偏差 没有啊?现场和仪表都显示温差不超1度
,工艺专业主任 2018-05-24回答
酸气偏流造成其中一台冷却负荷很小
,销售工程师 2018-05-24回答
是不是温度测试数据有点偏差
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务