关于长输天然气管道穿越段单独试压问题?

请问有哪位高手知道天然气长输管道穿越段单独试压,冬季试压如何防冻? 显示全部
5人参与回答
,设备工程师 2018-05-24回答
要么花钱买防冻剂,要么打气压
,给排水工程师 2018-05-24回答
学习了!两条路:1、甲醇防冻剂;2气压
Hug
,销售
2018-05-24回答
标准上要求的,如果水压试验,环境温应在5度以上,如果温度低于上述条件应采用防冻措施,比如加防冻剂。环境温度高于5度,可不考虑防冻。
,化工研发 2018-05-24回答
要么打气,要么加防冻剂
,电气(高压) 2018-05-24回答
两种方法: 气压,液压 气压的话要有设计(设计变更),分清几级地区,根据标准执行压力试验。 液压的话温度太低就用甲醇加防冻剂。也要和设计沟通。 不管什么方法一定要有设计的支持,否则,...,你懂的。
 
 