首页

关于DCS下电后再上电的问题?

DCS重新上电应该会初始化过程值, 你可以查查气动阀控制的初始值是不是开 显示全部
11人参与回答
,给排水工程师 2018-05-25回答
2楼所说:一般刚刚上电不会在自动位上,你要dcs工程师检查程序是不是,如果是,建议修改 5楼所说:同意
,设备维修 2018-05-25回答
这是一个说明截图
,给排水工程师 2018-05-25回答
dcs重新上电应该会初始化过程值, 你可以查查气动阀控制的初始值是不是开 同意观点
,仪表工程师 2018-05-25回答
是所有的阀门还是个别的阀门?
,销售 2018-05-25回答
这种情况跟你选择的控制器掉电后的启动方式有关,可以查看一下相关手册
,设备工程师 2018-05-25回答
主控卡热启动了吧 断电时间应该非常短 主控卡热启动保持之前参数
,设备工程师 2018-05-25回答
我们工厂的dcs控制系统最近出现了一个状况,就是在全厂停电,ups下电后再上电,dcs会自动给气动控制阀一个输出值,且不是零位和100%开度,请朋友们帮我分析一下是哪里出了问题,小弟非常感谢。
,给排水工程师 2018-05-25回答
dcs电恢复之后pid块应该在手动上吧
,工艺专业主任 2018-05-25回答
阀门是不是投自动了?
,销售经理 2018-05-25回答
倒是没有注意过这个问题
,设备工程师 2018-05-25回答
不知道在此之前是什么情况, 一般情况下,dcs控制系统在上电的情况下,因给定值与测量值之间存在差异,调节系统会有输出,而这个差异因断电和上电时间不长而不会很大,调节系统运算输出不会是极限值,个人认为这是正常的情况...
 
 