疏水阀进口蒸汽压力过低导致疏水量太小怎么办?

蒸汽压力1.6公斤(已定,不能更改),疏水阀后接集水罐,然后直接排放。目前貌似找不到这么小压差(0.6公斤)的疏水阀怎么办? 显示全部
10人参与回答
,实验室主任 2018-05-25回答
没疏水器也会有阀门的啊 而且还可以设置一个u形管来液封 当然这是山寨搞法 我两年多没接触蒸汽了 有生之 ... 这样弄的话要寻找合适的阀门开度对应疏水量
,工艺专业主任 2018-05-25回答
u形管液封形式不知道可以不哦
,化工研发 2018-05-25回答
我给你推荐一种文丘里板式疏水器,对这种高压差的比较合适,而且运行平稳,不用更换和维护。
,油库操作员 2018-05-25回答
都有集水罐了,干嘛还非要加疏水器啊
,化工研发 2018-05-25回答
cz. 这样弄的话要寻找合适的阀门开度对应疏水量 蒸汽压力低可以用一个带液位控制的水罐代替疏水器进行凝水的排放。
,销售 2018-05-25回答
还有别的用汽设备么
,设备工程师 2018-05-25回答
这么低压力的蒸汽凝结为水后压力几乎没有了,一种办法是不要集水器直接用疏水器现场排掉,第二种办法是不要疏水器直接进集水器然后用泵回收掉。要是蒸汽用量大就用第二种办法,要是量小就用第一种吧。
,DMC、PC操作工 2018-05-25回答
cz. 不用疏水阀不全跑光光了。。 没疏水器也会有阀门的啊 而且还可以设置一个u形管来液封 当然这是山寨搞法 我两年多没接触蒸汽了 有生之年跟蒸汽打交道也不多
,给排水工程师 2018-05-25回答
0.16mpa这还是绝对压,温度才120+度。这个蒸汽很易液化的吧,不用疏水器行不行 不用疏水阀不全跑光光了。。
,油库操作员 2018-05-25回答
0.16mpa这还是绝对压,温度才120+度。这个蒸汽很易液化的吧,不用疏水器行不行
 
 