首页

新建一个大型空调测试站台大约需要多少费用,需要注意哪 ...?

被测机组的单机制冷量在3500kW以内,站台建设包括土建、水系统、机房。一般成本在多少,需要注意些什么? 显示全部
4人参与回答
,销售 2018-05-25回答
奇怪您为什么要做测试站,这个一般只有有一定实力的冷冻机厂家才会建,小厂家都不会建的。
,销售 2018-05-25回答
回复 3# Kikyo 楼主是什么公司啊?有机会交流一下了。
,销售 2018-05-25回答
我在麦克维尔空调制冷(武汉)有限公司,现在这个规划领导希望做一个移动式的换热器测试装置,水系统借用原有的站台,我觉得1000rt的跨度太大,如果做4~6个小压缩机并联,那样氟路布置本身就相当困难,同时容器还得配置多个,否则换热也难以达到理想工况,现在有点头疼,不知各位是否知道有哪些厂家有类似的单独的换热器测试装置或站台。
,机电工程师 2018-05-25回答
我们这边测试站台有几个,生产部站台有350、550、1500、3000冷吨的共四种,研发站台现在就一个550rt的,不能满足现有的研发要求,所以想建设一个1000rt的站台。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务