夏季机柜间湿度82%,比指标60%高很多,怎么办呢? 貌似空调没有除湿功能,请教下你们哪儿有这问题? 湿度大了对机柜间卡件腐蚀、短路有多大影响? 显示全部
11人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
在南方这种现象很普遍,只能用空调除湿,机柜间中的元件,短时间不会有太大影响,因为正规元件在电镀之后都要进行一种双85试验,就是温度85度,湿度85%下放置4000小时,就是看电镀层表面的锡须和银须的生长情况,长期在这种环境下镀层由于内部应力的作用会生长出锡须,相邻两个元件之间如果锡须搭接上就会产生短路,出现危险。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
有专用的除湿器,其实这种除湿器主要用在图书馆
,工艺专业主任 2018-08-03回答
在控制室内是真不好受,夏天冷的得穿秋裤,冬天燥热,话说空调都是为了机器设备
,化工主管 2018-08-03回答
在南方这种现象很普遍,只能用空调除湿,机柜间中的元件,短时间不会有太大影响,因为正规元件在电镀之后都 ... 谢谢啦,抓紧处理空调去
,设备工程师 2018-08-03回答
1. 加装除湿机 2. 降低空调温度 3. 引入干燥仪表风 4. 潮湿季节停工检修
,销售 2018-08-03回答
在控制室内是真不好受,夏天冷的得穿秋裤,冬天燥热,话说空调都是为了机器设备 这个制度有规定,单纯机柜间是不考虑人长时间待的, 要是操作室和机柜间共用空调的,需要有单独的温度控制手段
,电仪主管 2018-08-03回答
空调温度调到最低呀,冻干冻干,你们再里面待着还保鲜呢
,销售 2018-08-03回答
这个制度有规定,单纯机柜间是不考虑人长时间待的, 要是操作室和机柜间共用空调的,需要有单独的温度控 ... 我们这里公用一个空调,窗户又不能开,难受
,设备工程师 2018-08-03回答
空调的能力不够,加一个或换一个大的。 像我们厂今年就更换或增加不少空调,包括仪表间、配电室今年也加了。办公室、休息室想加个空调就等着吧,施工单位忙不过来。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
可以安装专业的除湿机啊!
,设备维修 2018-08-03回答
干燥机,鼓风机都可以装
 
 