Logo! 12/24 RC 模拟量怎么接线?

各位前辈,西门子Logo! 12/24 RC 模拟量怎么接线?只有主机模块,我看了使用手册,上面说i7=Ai1,i8=Ai2,i1=Ai3,i2=Ai4(0-10V),如果用i7,是不是这样接线。还有模拟量怎么转换为实际工程值,比如温度>80℃,去关阀门? 24V+ ————变送器————— 500Ω————— 24V— 丨 丨 丨 丨 丨 丨 L1 M i7 丨 丨 ___________________ 丨 显示全部
2人参与回答
,设备工程师 2018-08-03回答
最近在研究logo!谢谢提供相关资料
,仪表维修员 2018-08-03回答
厂家后来去了,,确实是这样接线,,刚开始是 2个1000ω电阻并联成500ω,串到回路中,变送器是2线制rosement雷达液位计,这样接线,现场液位计不工作,表头显示全是乱码,液位计电压是18v,,后来4个1000ω并联250,表能正常工作,电压是22v,我的感想是--还是人家经验丰富。等等再看看液位计说明书。
 
 