首页

压力表接头漏?

上述有个原因感觉靠谱:1)垫片太薄;2)螺纹配合属于公制,核实内外螺纹的加工精度;3)铜垫加工工艺是否错误,压缩量太小!4)更换时是否缠绕生料带!综合的说,公制压力表其实密封主要是靠垫片;特少量的用生料带----其实是补偿螺纹之间的贴合度! 显示全部
14人参与回答
,设备工程师 2018-08-03回答
压力表连接换成铜的锥螺纹试试,耐高温,铜质地软
,化工研发 2018-08-03回答
热油温度肯定高,选用耐高温的垫片一次性压好,不要老是去拆卸。
,仪表工 2018-08-03回答
可能是垫片太薄,压力表拧到底了仍压不紧垫片,可以加两个垫片。
,设备工程师 2018-08-03回答
请问一下:热油系统地的压力表的接头一直漏油有什么原因?压力表、接头、垫片都换过可还是渗漏
,DMC、PC操作工 2018-08-03回答
热油的温度多少?压力表接头什么连接形式?是锥螺纹还是底部采用垫片?垫片采用何种材质的?
,设备维修 2018-08-03回答
扯淡 我怎么扯淡了啊,解释一下
,机电工程师 2018-08-03回答
是不是铜垫没有退火啊 扯淡
,给排水工程师 2018-08-03回答
用的什么垫片?若是厚度允许,加两个。 我们有的四氟垫片不合适,换石墨缠绕垫厚度刚好~~~~
,工艺专业主任 2018-08-03回答
请问楼主压力表连接是不是采取的活接的方法,我们之前就是用的活接,现在好多都漏,现在统一换了
,设备工程师
2018-08-03回答
我觉得铜垫片好像是质量最差的,我们的垫片感觉那都是残次品,不过毕竟我们压力低,所以压力表也不经常漏。
,安装预算工程师 2018-08-03回答
谢谢,我们是用的铝垫片,热油有220℃
,给排水工程师 2018-08-03回答
是不是铜垫没有退火啊
,实验室主任 2018-08-03回答
接头切了重现焊接一个新的
,水性漆工程师 2018-08-03回答
高压高温不用紫铜垫片,换聚四氟乙烯垫片缠生料带 并在温度冷却下来后安装更换
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值