首页

西门子PLC的离奇故障,折腾了一天一夜啊?

如下图,主控制器和远程站都在报警,远程站的153-2一直报错和总线故障,经过更换新的和其他站更换使用确认硬件均是好的,DP接头也更换过了,就是一直报错,这个153-2是在中间的一个站,他的前后都还有其他站,其他站均正常工作,大家来集思广义,看看那些问题会导致此类故障?? 显示全部
17人参与回答
,给排水工程师 2018-08-03回答
通道还是槽? 若提示是11槽,那就按提示尝试替换同型号卡件(注意跳线等设置),再不行,替换其左(前)测设备,都替过还不行,那就重点怀疑底板/底座。
,给排水工程师 2018-08-03回答
楼主,是偶尔一次还是一直故障,把诊断信息发来,更利于判断故障点。从站报故障,除了硬件外,就是通讯问题,重点放在dp接头和dp电缆上。
,生产管理人员 2018-08-03回答
不懂,来学习
,班长 2018-08-03回答
更换了卡件和数据线还不行,考虑更换底板。
,应届毕业生 2018-08-03回答
系统上线,看诊断缓存. 虽然有时不准确,但往往跟报错位置前后左右有关. 诊断提示的是11通道无卡件
,给排水工程师 2018-08-03回答
首先,其它站点都正常,基本说明这个报故障的153-2的插头以及这段dp电缆都是好的 那么,重点就是怀疑这块153-2及其背板了,既然你换过153-2证明模块没问题,那么剩下的就是怀疑背板(不知道用的是普通u型连接器还是热插拔底板?)
,给排水工程师 2018-08-03回答
更换了卡件和数据线还不行,考虑更换底板。 最后更换了设备能够解决问题了,唯一就是西门子的东东比如说带了12个模块,具体是哪个模块出问题导致的没有办法去判断啊
,设备维修 2018-08-03回答
图片模糊看不清,cpu诊断buffer里具体什么信息? 有没有可能bus module,就是im153的底板有问题?
,化工主管 2018-08-03回答
看看plc的技术手册吧
,化工研发 2018-08-03回答
西门子的系统做的还是很好地,系统诊断基本都能到位。根据报错信息查找问题。。。。。。
,销售 2018-08-03回答
如果不影响生产,相同卡件对换也是判断问题的方法!
,给排水工程师 2018-08-03回答
系统上线,看诊断缓存. 虽然有时不准确,但往往跟报错位置前后左右有关.
,给排水工程师 2018-08-03回答
楼主,是偶尔一次还是一直故障,把诊断信息发来,更利于判断故障点。从站报故障,除了硬件外,就是通讯问题 ... dp接头和dp电缆上都检查和更换过了的,不是一直故障时偶尔出现的
,研发员 2018-08-03回答
好老的plc 啊 是有点老,但是东西还是好东西啊
,设备维修 2018-08-03回答
模块信息是否设置正确,提示的模块是否与配置的符合等原因。
,工艺技术员 2018-08-03回答
替换排除呢
,研发员 2018-08-03回答
好老的plc 啊
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务