首页

消防泵房的回流管路问题?

同时管线有大约0.8mp压力,回流阀往往很难打开,经常出问题。 显示全部
9人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
增加一个溢流式泄压阀不就完了,不放心的话并联两个,压力设定的时候给点偏差,半公斤或者1公斤都行
,设备工程师 2018-08-03回答
管网压力与泵连锁。超压停运。。。 我们公司的管网压力要求在0.8~1.2mpa,一直保证管网有压力的,保证随 ... 超压停用了,你怎么解决救火问题。
,实验员 2018-08-03回答
我们库区的消防是五台离心泵并联的,采用的是自动系统,两台稳压泵自动加压,远程气动阀控制各罐区消防水和消防泡沫,当消防系统器材投用,消防泵自动联动。 问题是当消防器材投用后消防泵自动投用了,必须有人到消防泵房控制泵出口连接消防水罐的回流阀,控制管路压力防止憋压涨坏管线,回流阀是手动球阀,如果不及时打开后果有点严重。如何对回流阀进行改造,改限压阀是否安全,如果卡死更严重,应该怎么改造才能降低风险,各位的消防系统是怎么设计的,希望大家多多帮助,谢谢。
,设备工程师 2018-08-03回答
回复 6# peck_peng 非常感谢这位朋友热心的帮助,你所描述的和我们公司大同小异,一台启动的瞬间压力上不来,持续再开一台,但是压力提到我们要求的0.8--1.2mp时两台消防泵不会停下来,所以压力很容易上去,这时候我公司多数是人员现场控制回流阀,稳定压力在0.8--1.2mp ,如果现场不控制压力就会到你所说的出口安全阀跳动,这时候就潜在了严重的安全隐患,所以要求改造这个回流阀,排除这个不能及时控制回流阀稳定管路0.8--1.2mp造成的安全隐患。
,售后技术工程师 2018-08-03回答
我们的五台离心泵供应库区,码头,还有附近一家公司的消防,消防无小事,泵启动了不能随便停下的,所以贵公司的方案在我们这里不适应。
,招聘顾问 2018-08-03回答
把回流阀换成压力调节阀。这样可以根据管道压力自动调节回流,将压力控制在额定范围以内。
,工程设计 2018-08-03回答
在回路上安装持压泄压阀就可以解决!
,设备工程师 2018-08-03回答
回复 5# wwwoaioo 我们公司消防系统三套消防泵,三套稳压泵。 稳压泵是日常保持压力用的。当压力低于设定值时,启动一台稳压泵,压力上不来时再启动一台。直至全开稳压泵; 当压力持续低于8kgf/cm2时,启动消防泵,同样道理按顺序启动,当然也可以现场启动。 消防泵出口有泄压装置,超压直接泄放。稳压泵达到压力时自停,但消防泵只有手动才可以远程或现场停泵。
,化工研发 2018-08-03回答
管网压力与泵连锁。超压停运。。。 我们公司的管网压力要求在0.8~1.2mpa,一直保证管网有压力的,保证随时投用。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务