首页

碱浓度怎样串级控制?

离子膜电解碱碱浓度怎样实现串级控制?实 显示全部
8人参与回答
,给排水工程师 2018-08-03回答
谢谢楼主作了详细的解答。我还有几个问题想深入了解: 1. 你控制指标是31.9--32.3%之间,这是在线浓度 ... 1、31.9--32.3%是分析浓度,我们的在线浓度是碱密度仪,我们做了一个不同温度碱密度对照表,发货浓度和在线密度仪对照的浓度相接近。 2、我们在电流稳定的情况下,每班取样两次所得的平均碱液浓度与相同时段在线浓度基本对应,电流升降的过程,在线碱密度仪变化波动较大,现场操作工根据变化的趋势,作分析调整加水量来控制碱液浓度在范围以内。
,品质工程师 2018-08-03回答
楼主你好: 你单位的离子膜电解碱碱浓度实行自动控制了吗? 如实行了自控,则有下列问题要再请教一 ... 我单位的离子膜烧碱实行了自控; 1.电流稳定后采用串级控制; 2.串级调节主变量是碱液密度,副变量是电流信号浆液,控制纯水加入流量; 3.电解槽各项指标稳定的情况下,串级控制,碱液质量稳定在31.9--32.3%之间;但升降电流时投串级控制,碱液浓度波动较大,31.5-32.5%之间; 4.根据取样时碱液密度显示对应浓度和分析结果偏差不大; 5.我们要求指标控制在31.9-32.2%之间,每班取样两次,取平均碱液浓度,碱液浓度在31.9%奖励50元,32%奖励20元,32.1%奖励10元,32.2%不做奖励;低于或高于31.9-32.2%每0.1%处罚10元,低于或高于指标要求的0.5%时,作为质量事故开事故分析会,对责任人进行处罚教育。
,储运巡检员 2018-08-03回答
我单位的离子膜烧碱实行了自控; 1.电流稳定后采用串级控制; 2.串级调节主变量是碱液密度,副变量是电 ... 谢谢楼主作了详细的解答。我还有几个问题想深入了解: 1. 你控制指标是31.9--32.3%之间,这是在线浓度?其最终浓度(发货浓度)如何?是否与在线浓度相对应? 2. 每班取样两次所得的平均碱液浓度与相同时段在线浓度基本对应吗?
,化工研发 2018-08-03回答
由于很多因素会干扰在线密度仪,不建议串级控制。 可以和电流串级控制,通过出槽碱浓实现,根据分析室出来的碱浓来调节串级系数。
,仪表管理 2018-08-03回答
由于很多因素会干扰在线密度仪,不建议串级控制。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
楼主你好: 你单位的离子膜电解碱碱浓度实行自动控制了吗? 如实行了自控,则有下列问题要再请教一下: 1. 是简单调节?还是串级调节 ? 2. 如是串级调节 ?与哪一个参数关联? 3. 调节的质量如何? 4. 调节结果与化学分析结果偏差大吗? 5. 在控制岗位,对每个小班是否进行考核?考核的依据又是什么? 谢谢!
,化工研发 2018-08-03回答
请问楼主: 你单位的离子膜电解碱碱浓度实行自动控制了吗? 如实行了自控,则有下列问题要再请教一下: 1. 是简单调节?还是串级调节 ? 2. 如是串级调节 ?与哪一个参数关联? 3. 调节的质量如何? 4. 调节结果与化学分析结果偏差大吗? 5. 在控制岗位,对每个个小班是否进行考核? 谢谢!
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
碱浓度主要是靠加水量来控制,加水量主要是根据电流和碱密度串级控制,碱液密度和电流哪个是主变量?电解槽在升降电流的时候,碱浓度是打到比值控制还是串级控制?
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务