,油库操作员 2018-08-03回答
终于找到了,《tsg g0001-2012 锅炉安全技术监察规程》6.6 安全保护装置。与大家分享,看来标准还是要好好学习啊。
,销售 2018-08-03回答
有没有强有力的证据啊?
,技术开发工程师 2018-08-03回答
连锁先动作
,销售 2018-08-03回答
追加,可以从百度文库中查找相关规范。
,设备工程师 2018-08-03回答
安全阀起跳值高。这样说,如果压力高,首先是联锁起跳,压力再升高,安全阀泄压。
,设备工程师 2018-08-03回答
应该是安全阀起跳高,出现压力升高,连锁先启动,压力继续升高,安全阀起跳放气。 如果是连锁的启动压力高的话,那就一直是安全阀先启动,首先是浪费,其次是连锁相当于就失效了。
,工艺工程师 2018-08-03回答
安全阀起跳值较高
,化工研发 2018-08-03回答
质监局来检查说应该是安全阀起跳值较高,不过我们公司专家说的刚好相反,所以需要找到有力的依据才好。
 
 