首页

中串低 热水塔满液位的后果包括哪些?

中串低 热水塔满液位的后果包括哪些 显示全部
12人参与回答
,给排水工程师 2018-08-03回答
中串低流程热水塔满液位一般会造成的后果:①系统阻力增大。②变换气带液至后工序,危及下工序操作。由于水损失容易使水质变成酸性水,从而需补碱保证热水ph值,增加消耗。一旦产生带液现象,则需减热水泵电流,会造成蒸汽消耗加大(因副产蒸汽变少),中变出口co升高,从而生产、工艺指标出现波动。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
变换操作就是胆大心细,既要根据经验又要不囿于经验,方能突破
,工艺专业主任 2018-08-03回答
回复 7# 两脚兽 饱和塔与热水塔有0.2mpa的压差(饱和塔的压力高),此外通常饱和热水塔做成一体的,饱和塔在上部,因此饱和塔的水通过压差流到热水塔,而热水塔的水经热水泵加压后进入第二氺加热器、第一氺加热器换热后进入饱和塔,然后流到热水塔,循环。
,给排水工程师 2018-08-03回答
回复 11# 草原风情 你说的情况是因为热水塔脏,造成热水塔压差增大,产生拦液,严重时产生液泛,此时就会造成变换气将水带出热水塔的现象。当然发生拦液最好的处理措施就是降低热水塔的负荷,此时可以减量或减热水循环量。
,给排水工程师 2018-08-03回答
回复 10# 654262293 我们多年遇到的情况是一旦发生带液,热水塔的水被变换气大量带到后工序,从而导致热水塔液位急剧下降,此时不得不开大补水同时减小热水泵电流,否则会造成热水泵抽空和热水塔无液的严重事故!
,实习生-操作员 2018-08-03回答
正常操作中,饱和塔和热水塔液位过高,都会增加系统阻力,饱和塔液位过高,还会造成带水事故,热水塔液位过高,会将水带入碳化塔,恶化母液成份;饱和塔液位过低,有可能造成半水煤气穿过水封进入变换器引起严重生产事故,热水塔液位过低,会使热水泵抽空而影响生产。
,化工研发 2018-08-03回答
上面朋友将到都*于工艺方面的,其实最严重的是会造成热交列管拉裂的设备事故.
,安全工程师 2018-08-03回答
回复 6# 654262293 饱和热水塔的热水塔满液是前提,试问饱和塔的水能下到热水塔吗?
,给排水工程师 2018-08-03回答
回复 4# 两脚兽 热水塔满液位怎么会造成热水泵抽空呢?热水塔满液位只能是热水泵出现问题或饱和塔液位调节阀失灵,全开,操作人员未能及时发现。
,工艺工程师 2018-08-03回答
热水塔满液的后果令人毛骨悚然!首先,饱和塔与热水塔的压差几乎为零,饱和塔的液位只涨不降,再次你为了保证热水泵不抽空只有往系统大量补水。水系统的平衡被打破就不单单是变换的问题了。如果危及锅炉和合成水加热器、后置锅炉就问题大了!我的处理就是变换炉前分离、换热设备常排,增加外加蒸汽用量后用系统补水和热水塔排污控制热水塔液位在安全范围内,饱和塔则根据实际情况补冷软水或者减热水泵循环量......
,设备维修 2018-08-03回答
热水塔满液位形成液封,造成变换系统压差增大,变换系统压力升高,严重时造成变换工序入口安全阀起跳。此外可能造成变换气带水,产生液击。
,化工研发 2018-08-03回答
回复 9# 草原风情 一旦产生带液现象,则需减热水泵电流。产生带液是因为热水塔液位高造成的,此时应该加大热水泵的电流,加大热水循环量,同时关小或全关饱和塔的液位调节阀,尽快将热水塔的液位降下来。而不应该是减小热水泵的电流,减小热水循环量。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务