首页

测量高温介质对压力变送器及压力表的影响?

石化规上有一句话说测量大于60℃介质的压力的时候,需要加冷凝圈等降温措施。那么请教个问题:问题1:例如测量介质温度为100℃的气体,那么我用压力变送器直接用法兰短安装上而没有冷凝圈、长的导压管等降温措施会产生什么危害? 问题2: 例如测量介质温度为100℃的气体,那么我用压力表直接短管安装上而没有冷凝圈会产生什么危害? 不要说为什么非要这样安装,我知道需要加冷凝圈等降温措施,但是我想弄明白加的作用及不加的危害。就是想讨论个问题,求各位大神笔下留情。谢谢! 显示全部
11人参与回答
,设备维修 2018-08-03回答
石化规上有一句话说测量大于60℃介质的压力的时候,需要加冷凝圈等降温措施。 多年之前,我们这里就不按照这个来。理由: 1。导压管是“死管”不流动的,介质的热量是通过热传导的方式到达仪表本体,这种传热很慢而且热量不大,而热量又被环境空气所冷却(就算环境温度60度)。大概可以这么估算,介质400度,3/4" 取压阀+1/2“的管子,500mm以外不会烫手。反过来思考取压阀的温度,它温度高不就成了气体的”点燃源“了么? 2。气体相变会产生大量热量,比如蒸汽或者甲醇,它们的相变热很大,可能会损伤仪表。所以用冷凝弯冷却并” 保存 “凝液,让凝液接触仪表,而凝液基本上是环境温度。冷凝弯的最大作用见红字。 那么请教个问题:问题1:例如测量介质温度为100℃的气体,那么我用压力变送器直接用法兰短安装上而没有冷凝圈、长的导压管等降温措施会产生什么危害? 100℃的气体,只要不相变无需冷凝弯。温度高,说明导压管系统漏了, 流动的 气体会带来大量热量。导压管越短越好 。 问题2:例如测量介质温度为100℃的气体,那么我用压力表直接短管安装上而没有冷凝圈会产生什么危害? 如上回答,无需冷凝弯。压力表配管尽量短,太高了晃。 特别关注一下高温液体。假如是装置内部慢慢升温投运的(比如热油),热油投运之前就开阀投表,让冷油先进表;假如高温液体直接引入装置的,那就先关阀组,稍稍开一点根部阀引入液体散热,待到温度ok了再开阀组。高温液体很少直接引入装置,否则管道的应力抗不住的,升温太快了。最常见直接高温引入的就是蒸汽,那也是逐渐加量的。 @jiaguoyun @大马配大弓
,设备维修 2018-08-03回答
唉,你这个是不撞南墙心不死,有的时候你可以用通俗的想法来理解,别人跟你说你的手能耐60度,你非要试试去摸100度的热水,那无非就是烫伤了呗。比如压力表,温度高了,弹簧管的线性度,里面的小齿轮在高温下耐磨损性能,变送器里面的油料,热胀冷缩
,工艺专业主任 2018-08-03回答
说简单一点不就是怕仪表膜盒被烫坏啊。这有什么可讨论的,如果你的仪表测量部件可以耐高温耐腐蚀,你当然可 ... 上面大师不是说了么,除了测量部件,还有变送器的工作环境问题,不要急着做决定,原因不仅仅你说的这一个,多看一下学习一样挺好
,给排水工程师 2018-08-03回答
楼主的问题,让我想起了我的一位领导说的话“电气在防爆区不做防爆会怎样”。我当时就无语了。你说防爆区不做防爆一定能炸吗?我们检修的时候还有人在检修厂所吸烟(防爆区),但是我们都没事。 1.温度高了的处理措施有很多,比如说测量蒸气加冷凝罐,有的就是做很长的导管。其它的我还见过加散热片的。 2.不加的危害:影响使用,影响精度,影响使用寿命。程度不好定,也看温度有多高了。
,给排水工程师 2018-08-03回答
妖孽!!为何会有如此表情。。。
,招聘顾问 2018-08-03回答
原因和不良后果大师吗都说完了,而且说的很详尽,我只能发表我的观点了,必须做处理,不处理影响设备使用寿命。
,设备维修 2018-08-03回答
100度,压力变送器可以直接安装在管线上,我们就有这样的,插入式的那种带隔离液的法兰,因为介质结盐,有导管容易堵塞。 但隔离液要不受常温~测量温度热胀冷缩的影响才行。
,设备工程师 2018-08-03回答
针对楼主的问题,我也来说几句: 1.仪表安装规范中,要求在介质温度大于60℃时,压力表需加冷凝圈。规范这条是针对压力表的弹簧管材质是黄铜来确定的,因为黄铜的熔点较低,温度高了,黄铜会变软,导致黄铜材质的弹簧管不能产生弹性形变,或者说失去弹性形变,从而导致测量...
显示全部
,工程管理/监理 2018-08-03回答
1.管线介质100摄氏度,若直接安装变送器,可能会烫坏变送器传感器(热传递),且变送器长时间工作在这么高的温度下,会加快变送器老化速度,使变送器寿命降低。 2.第二道题把压变换成了压力表,同样道理,为什么在计量管理规程里面要规定实验室温湿度?不同温度对弹簧管受到应力的形变量都是不同的,温度过高也会导致弹簧管内精密齿轮游丝的部件损坏,所以不推荐直接安装压力表。 附:不论是哪种形式,直接安装,当时都不会影响压力表使用,但是不利于长期使用,且可能会对变送器/压力表造成不可修复的伤害。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
说简单一点不就是怕仪表膜盒被烫坏啊。这有什么可讨论的,如果你的仪表测量部件可以耐高温耐腐蚀,你当然可以随便选哪种安装方式了,前提是你的仪表测量部件必须耐高温、腐蚀。我们用的绝大多数仪表正常工作都在零下30到60左右,你测量100摄氏度的测量介质,你觉得直接测量会有什么后果呢。
,化工研发 2018-08-03回答
1.管线介质100摄氏度,若直接安装变送器,可能会烫坏变送器传感器(热传递),且变送器长时间工作在这么高 ... 谢谢 !谢谢! 语言通俗易懂
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务