首页

求助电机控制问题?

各位盖德 本人现碰到一个水处理系统,电机靠DCS远程控制,MCC抽屉柜使用电机综保,现场有操作柱,在泵出口有进水出水电动蝶阀,蝶阀断电后,再恢复送电,蝶阀会自动关闭,电机一直运行,导致管内憋压,现打算在泵出口管线处增加一个压力开关,憋压到一定值的时候能通过压力开关把电机停下来 请问这样能实现么??怎么实现??? 显示全部
12人参与回答
,实习生-操作员 2018-08-04回答
压力开关,压力到一定程度控制电机的停止,把压力开关常闭触点串联到控制线路,就可以实现!
,工艺专业主任 2018-08-04回答
可以 把压力开关串接在电机控制电路中
,设备工程师 2018-08-04回答
首先解决憋压问题。压力升到一定值,打开出口阀。 出口阀不能那样打开,系统启动的时候,出口阀是靠现场控制箱内的时间继电器控制的,不能说憋压到一定值的时候,一定能打开出口阀 就问问新增一个压力开关,能满足到设定压力值后,使电机停下来么??
,设备维修 2018-08-04回答
在电机控制回路里串一个阀开关的干接点就可以实现
,工艺专业主任 2018-08-04回答
首先解决憋压问题。压力升到一定值,打开出口阀。
,班长 2018-08-04回答
出口阀不能那样打开,系统启动的时候,出口阀是靠现场控制箱内的时间继电器控制的,不能说憋压到一定值的 ... 图纸传来看看。
,给排水工程师 2018-08-04回答
为什么不考虑在阀打开的状态断电后重新得电后继续让阀保持打开状态呢? 或者阀没打开电机不允许运行,给个联锁信号。
,销售 2018-08-04回答
取压力信号,作一个压力上限报警,触点输出通过do接入电机控制回路中,就ok!
,销售 2018-08-04回答
很简单啊,在泵的出口处安装一电接点压力表,把压力表的信号和电机的控制回路做个连锁。
,化工研发 2018-08-04回答
1)你把压力开关的开关信号传入dcs系统,通过编程来实现比较好! 2)也可以直接用压力开关的触点信号串入控制回路来实现
,给排水工程师 2018-08-04回答
能把图纸传来看看嘛?
,设备工程师 2018-08-04回答
肯定可以实现,就是怎么实现的问题。 可以把触点直接串在控制回路中,这样,有可能等泵停了,压力下来了,泵又会自己启动,看dcs怎么控制。 可以把触点进dcs,这样控制改起来烦,但是效果好,还可以做报警。 还可以从现有的东西上面考虑做保护,电动阀有限位吗?可以从这个考虑,但要一定的延时。 方法很多,关键要从现场综合考虑,哪个方案比较好。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务